Hallo zusammen,

- WinCC Flexible 2008

ich habe mir einen eigenen Bildschirm Schoner gemacht und rufe den wenn eine gewisse Zeit abgelaufen ist über den Steurungsauftrag 51 auf.
Soweit klappt das auch schon mal!

jetzt meine Frage! gibt es irgendein Bit das ich mir vom HMI ausgegeben kann, wenn ich irgendeine eine Taste auf dem HMI betätige?
oder muss ich jede Taste, auch die Bildwechseltasten mit einem eigenen Bit versehen:confused:

Danke im Voraus
Gruß Kuni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tigerente,

dieses Bild das ich dann aufrufe ist kein Direkter Bildschirmschoner,
Diese Bild Zeigt die IST Stückzahl und die Soll Stückzahl an!

Gruß Kuni
 
Hallo Kuni

du kannst ganz einfach bei Bildwechsel eine Aufgabe global durchführen
unter Aufgabenplaner bei Ereignis Bildwechsel.
z.B. kannst Du da ein Bit setzen, das du in der SPS auf 1 auswertest und dabei deinen Timer retriggerst.
Willst Du innerhalb eines Bildes sowas tun (weil der Bediener darin länger arbeitet) so musst Du wohl in den betreffenden Tasten das Bit setzen.

Grüsse Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jetzt meine Frage! gibt es irgendein Bit das ich mir vom HMI ausgegeben kann, wenn ich irgendeine eine Taste auf dem HMI betätige?
oder muss ich jede Taste, auch die Bildwechseltasten mit einem eigenen Bit versehen:confused:
Hallo Kuni,
du legst dir über dein Bild "Bildschirmschoner" eine unsichtbare Schaltfläche, am besten über die gesamte Fläche.
Sichtbar wenn Bild "Bildschirmschoner" aktiv und mit betätigen der Schaltfläche Bild "Bildschirmschoner" ausblenden.
 
Hallo Paule,

ja soweit ist das klar das funktioniert ja auch!

wenn ich aber auf dem TP Aktionen durchführe, und diese nichts an meine SPS schickt wird der Bildschirmschoner nach der abgelaufen Zeit aktiv und er springt mir ins Bild obwohl ich grade am TP arbeite.

Gruß Kuni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es dürfte recht mühsam sein, an jeder Taste ein Statusbit zu deklarieren. Aber scheinbar geht das wirklich nur "zu Fuß".
Du könntest ja noch einmal hinterfragen, ob diese Funktion wirklich so benötigt wird.

1. Du könntest auch eine Bildwahltaste erzeugen, die der Bediener nach Abschluss seiner Eingabe drückt, um den "Bildschirmschoner" zu aktivieren.
2. Ich gebe zu bedenken, dass der "Bildschirmschoner" den Bildschirm nicht wirklich schont...
 
Hallo Tigerente,

ja der Bilschirm wird nicht geschont mit dieser Aktion!:rolleyes:

habs jetzt anders gelöst! ich Ruf dieses Bild nur im Automatikmodus auf (nach der Zeit X) der Werker muss ja normalerweiße nix am TP machen wenn die Kiste leuft:D

Danke trotzdem
Gruß Kuni
 