Keine Verbindung vom PC zum KTP 600 colour PN

leix

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und guten Tag,
Ich komme nicht weiter mit den Programmieren der Verbindung von einen PC zu einen KTP 600 colour PN.
Folgendes vorn weg. Ich möchte das Touch Panel an eine Logo 0BA7 anschließen. Dafür habe ich ein Testprogramm geschrieben mit einen Taster V0.0 im Grundbild. Auf dem Touch Panel ist noch ein altes Programm für eine CPU1200 und ich habe dafür keine Daten oder Passwörter.
Meine 1. Frage ist wie kann ich das Touch Panel urlöschen? Gibt es sowas überhaupt?

Die Übersetzung habe ich mit 0 Fehler abgeschlossen. Deswegen habe ich eine folgende Verbindung programmiert.
  • IP Touch Panel 192.168.0.14.
  • IP Logo 192.168.0.10.
  • Zugangspunkt S7ONLINE
  • Kommunikationtreiber SIMATIC S200
Wenn ich jetzt auf den Button gehe "Laden in Gerät" kommt die Eieruhr und es passiert nichts.
Nach 30 Sekunden kommen dann ein Fenster "erweitertes Laden" wo auf einmal in den Konfigurierte Zugriffsknoten folgendes steht
  • pc002
  • KTP600 Basic PN
  • Ethernet
  • 192.168.0.2.
und in der Statusinformation steht

"Der Verbindungsaufbau zur Adresse ist fehlgeschlagen".

Im Touch Panel steht aber 192.168.0.14

Wenn ich jetzt auf "Andere IP Verwenden" gehe kommt ebenfalls die Meldung "Der Verbindungsaufbau zur Adresse ist fehlgeschlagen".

Was mache ich falsch?

Zum Programmieren nehme ich die Software SIMATIC WinCC Basic V11 SP1.
Das Netzwerkkabel ist das Gleiche wie bei der Logo und da klappt der Datenverkehr.

Wenn ihr noch mehr Input braucht so lass mich es wissen.

Danke im Voraus und ich wünsche allen einen schönen Tag und mehr Erfolge:)

Gruß Jörg
 
Ist dein Problem noch aktuell?

Erste Maßnahme: Kannst du das KTP anpingen?

Wenn du eine Verbindung hast, kannst du über HMI_Bediengeräte_Wartung alle Daten auf dem KTP durch Aktualisieren des Betriebssystems löschen.
Aber solch ein Urlöschen macht kein Sinn, da beim übertragen deines neuen Projektes alle Daten überschrieben werden können.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe den Fehler gefunden. Im Touch Panel stand die IP Adresse 192.168.0.2. und im Pc auch. Ich glaube da funktioniert nichts. Habe im Gerät und in der Gerätkonfiguration eine neue IP 192.168.0.13. eingestellt und alles läuft bestens:p.

Aber warum funktioniert die Sache nicht wenn ich die IP Adresse 192.168.1.13. eingäbe?

Danke im Voraus

@Mäuseklavier
"Kannst du das KTP anpingen?" -> Wie macht man das?
 
Windows->Start-ausführen->CMD eingeben .. Dos-Fenster öffnet sich dann PING und die entsprechende IP-Adresse eingeben.
 
Hallo,
Ich habe den Fehler gefunden. Im Touch Panel stand die IP Adresse 192.168.0.2. und im Pc auch. Ich glaube da funktioniert nichts. Habe im Gerät und in der Gerätkonfiguration eine neue IP 192.168.0.13. eingestellt und alles läuft bestens:p.

Aber warum funktioniert die Sache nicht wenn ich die IP Adresse 192.168.1.13. eingäbe?

Das hat etwas mit Netzwerktechnik zu tun. Ohne jetzt "Spezialist" zu sein:

Der vordere Adressbereich xxx.xxx.xxx.n (also die x) müssen gleich sein. Da wo das "n" steht, darf es jede Adresse nur einmal geben. Ein IT-Mensch kann das jetzt bestimmt besser erklären :D
 
Zurück
Oben