Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: WinCC 7.0 Systemparamter Zyklus durch AS ein / aus Phänomen

  1. #1
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.144
    Danke
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin.

    Ich habe hier ein komsiches Problem.

    Wenn ich das WinCC hochfahre und unter den Systemparameter der Verdindung-Suite ist bei Zyklusbildung ein Häkchen bei "durch AS" angeklickt, dann werden die Variablen nicht angezeigt und "flackern" sehr stark.
    Die Verbindung zu SPS wird auf- und abgebaut. Aufgebaut ca. 1sec, Abgebaut ca. 5sec.

    Wenn ich das Häkchen aus "durch AS" raus nehme, dann laufen alle Variablen korrekt, WinCC läßt sich bedienen, aber die Variablen für das Alarmlogging haben plötzlich einen Adressierungsfehler.
    Sie werden also nicht mehr bearbeitet.

    Warum und was kann ich tun, damit die Variablen alle von der SPS geladen werden können?

    Danke!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 Systemparamter Zyklus durch AS ein / aus Phänomen  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.761
    Danke
    323
    Erhielt 1.529 Danke für 1.288 Beiträge

    Standard

    Einfach mal bei Siemens gesucht,
    vielleicht hilfts ja ...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/22558461

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.144
    Danke
    225
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Die Bilder werden ja alle mit Daten versorgt, nachdem ich das Haken bei "durch AS" rausgenommen habe.
    Aber warum sagt WinCC dann bei den Variablen zum Alarmlogging "Adressierungsfehler"?
    Muss ich da was beachten? Darf ich keine DWord Adressen beim Alarmlogging dann mehr verwenden?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  4. #4
    Registriert seit
    30.10.2012
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Krumnix,

    Wurde dieses Problem inzwischen gelöst?
    Wenn ja, wie?
    Bei mir tritt genau das gleiche Phänomen auf.

    Danke!

Ähnliche Themen

  1. WinCC Flex Variablen Speicher Zyklus 1Tag
    Von chefren_new im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 14:15
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 16:18
  3. Phänomen bei Kurve in WInCC flexible...
    Von mertens2 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.12.2008, 13:14
  4. Profibus-DP-Zyklus mit OB1-Zyklus synchronisieren?
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.06.2006, 13:09
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 16:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •