Hallo,

arbeite erst seit kurzem mit dem WinCC flex.
meine frage ist nun, kann ich mit dem Quittierbutton im Meldefenster die anstehenden (Stör)Meldungen auch wirklich quittieren?
Oder brauch ich immer einen Extra-Button? Finde keine Variablenzuweisung.
Also beim "richtigen" Quittieren der Meldung (im programm) die Quittier-Triggervariable mit abfragen?
Ich steig da insgesamt noch nicht ganz durch mit den Meldungen.

Gruss
 
Für die Quittierung im Programm musst Du eine Taste anlegen. Der Status der Quittiertaste die Du meinst kann meines Wissens auch nicht ausgelesen werden.
 
meine frage ist nun, kann ich mit dem Quittierbutton im Meldefenster die anstehenden (Stör)Meldungen auch wirklich quittieren?
Oder brauch ich immer einen Extra-Button? Finde keine Variablenzuweisung.
Also beim "richtigen" Quittieren der Meldung (im programm) die Quittier-Triggervariable mit abfragen?

Ganz habe ich die Frage nicht verstanden.
Meinst du die ACK Taste oder welche andere?


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja der Quittierbutton im Meldefenster Quittiert die angewählte Meldung, es erscheint im Meldestatus
ein 'Q' für quittiert und es wird ein Quittierbit für die Meldung gesetzt, wenn ein endsprechender Quittierbereich
richtig projektiert ist. Da dieser Button im Meldefenster von der Fa Siemens mal wieder an der Praxis vorbei
implementiert wurde, dh zu klein, nicht in der Größe veränderbar, nicht in der Position veränderbar und
keine Normgerechte Darstellung der Grafik, würde ich zusätzlich ein Button einbauen, der die selbe Funktion
ausführen kann.

Das Bit-Meldeverfahren begreift Mann nicht beim ersten mal und wird von Siemens nicht, für Neueinsteiger
Praxisnah erklärt. Trotzdem viel Erfolg und bei fragen, nur los.
 
Also ich habe einen Meldungen DB.
2000 Trigger Variablen.
2000 Trigger quitt schreiben
2000 Trigger quitt lesen

die ersten 2000 zum störungen anzeigen. ok.
die nächsten 2000 um die jeweilige meldung zu quittieren (denk ich mal) im Programm.
und was sollen die 2000 quitt lesen? dass die meldung gelesen wurde. wann wurde sie gelesen? wenn sie im Fenster angezeigt wird? lach
 
Es können 3-Bereiche für Störmeldungen projektiert werden.

  1. Trigger - das sind die Störmeldungen
  2. Quittierung vom OP
  3. Quittierung von der SPS


Der Quittierbereich vom OP muss unmittelbar nach dem Trigferbereich folgen und
muss genauso groß sein. Das ist dann das endsprechende Quittierbit was von deinen
Button endsprechen für jede Meldung gesetzt wird.

Mit den Quittierbereich SPS kannst du die Störungen von Steuerungseite aus, zb mit
einen Hardware Taster Quittieren. Dieser Bereich kann frei angelegt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich bin auch ganz bei der Meinung vom rostigen Nagel.
Die Quittierung wird über einen separaten Button in der SPS gemacht und im Flex bleibt der Quittierbereich (lesen / schreiben) frei,
somit hast du gleich zwei Probleme weniger. ;)
Einmal das unsynchrone löschen der Störmeldung (Panel / SPS) und einmal das Problem mit der Verschiebung des Quittierbereiches.
 
Und was soll das mit dem Quittiervariable lesen?
Ich glaube Siemens Vorstellung war:
Mit dem Quittieren der Störung wird das Quittierbit lesen gesetzt und im Panel erscheint (KQ).
Sollte nun die Störung aber immer noch anstehen kann anhand des Zeitstempels ausgewertet werden dass der Bediener die Störung zwar vor einer Stunden quittiert hat aber da sie sich nicht quittieren lies, er es versäumt hat weitere Schritte einzuleiten.
 