WinCC Archive retten, aber wie?

Move

Level-2
Beiträge
510
Reaktionspunkte
58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

folgendes Problem:
Ich habe eine Anlage auf WinCC V7.0 laufen, hier werden Messungen und Störmeldungen ständig archiviert (TagLogging)
Jetzt habe ich das WinCC Projekt überarbeitet und spiele es vor Ort komplett neu auf.
Wie kann ich die Archive im Vorfeld retten und anschließend wieder in das neue Projekt implementieren?
Einfach die Archive vorher sichern und wieder zurück kopieren klappt nicht.
WinCC erkennt die "alten" Archive nicht.

Gruß
Move
 
Hallo,

hab das bisher nur für 6.2 gemacht, hoffe aber das es bei 7.0 ähnlich funktioniert. ;)

Wegsichern und zurück kopieren ist schon nicht schlecht. Bei gestartetem Projekt gehst Du anschließend in den WinCCExplorer und öffnest das Alarm bzw. Tag Logging. Dort gehst Du unter Archivkonfiguration und klickst dann rechts auf die Archivtypen. Bei laufendem Projekt sollte der Punkt Archiv verbinden anwählbar sein. Darüber kannst Du die gesicherten alten Archive auswählen und einbinden.
 
Hi,
bei WinCC 7x sind die Funktionen auch in z.B. Trend Control aufrufbar, man kann die Buttons "Archiv verbinden" und "Archiv trennen"
in einer Trendanzeige sichtbar schalten, so kann man im Runtime eben Archive bedienen, ohne den WCC Explorer und TagLogging usw. zu starten.

Gruss: Vl.
 
Wenn ich ein "externes" oder ausgelagertes Archiv "verbinde" ... was passiert während der Verbindung mit dem eigentlichen Tag Logging? Schreibt der eingehende werte dann in die Alte Datei? Sind meine normalen Daten verloren?

Oder läuft das eigentliche Logging im Hintergrund separat, während ich mir z.B. Alte Archivdaten via "Verbinden" anschaue?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich meine das wenn du das Archiv "verbindest" das dann das externe Archiv in das
eigentliche TagLogging kopiert wird.
Zumindest gibt es nicht zwei TagLogging Ordner.
Das externe Archiv ist ja wie ein Backup zu verstehen was zurück geschrieben wird.

Gruß
Move
 
Hallo,

wir haben die Archive immer "gerettet" und in das neue Projekt kopiert. Dazu gibt es eine Anleitung von Siemens.

Link: "https://support.industry.siemens.com/cs/document/24193864?lc=de-WW"

Unter Punkt 7 steht wie man die Runtime-Datenbank aus einem alten in das neue Projekt überträgt.

Vielleicht hilft das was.

Gruß

gd
 
Ich habe mir ein Testprogramm gebastelt und das mal über Nacht Daten generieren lassen.

Wenn man ein Backup-Paket verbindet ist dies dann im Trend verfügbar. Werte, die dann aktuell geschrieben werden, werden normal weiter aufgenommen.

Man kann durch die Backups dann halt einfach nur weiter zurück schauen in seiner Trendaufzeichnung
 