Hallo Andi & wolder,
der geroutete Transfer zum MP270 mit Start-Netz "Ethernet" ist nicht direkt möglich: WinCC flexible bietet den Transferkanal "S7 Ethernet" nicht an.
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
siehe "Voraussetzungen S7-Routing Ethernet"
Ein gerouteter Transfer über die CPU zum MP270 ist jedoch möglich über den Transferkanal "MPI/PROFIBUS", wenn die erste Strecke (Verbindung PG zu CPU) vom Typ MPI oder PROFIBUS ist - bzw. genauer gesagt: wenn die erste Verbindung vom PG zu den MPI/PROFIBUS-Buchsen der CPU geht.
Dafür muß das PG aber nicht zwingend physikalisch an ein MPI/PROFIBUS-Netz angeschlossen sein, es kann auch ein Ethernet-zu-MPI/PROFIBUS-Programmieradapter verwendet werden, wenn er als PC-Adapter(MPI/PROFIBUS) in der PG-Schnittstelle eingerichtet wird - dann "sieht" WinCC flexible nicht, daß die erste Strecke tatsächlich über Ethernet geht.
Mit Ethernet-zu-MPI/PROFIBUS-Programmieradaptern
NetLink, S7LAN oder ... im PC-Adapter-Modus sollte der geroutete Transfer mit PG an Ethernet machbar sein. Bitte probiert das mal aus und berichtet dann hier.
Alternativ könnte man auch nur für den Transfer neben das PG eine zweite SPS setzen, welche als MPI/PROFIBUS-zu-Ethernet-Gateway fungiert.
Harald