Transfer MP270 über CPU317

andipri22

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

ich bin mit der SPS CPU317 über Ethernet verbunden. Das MP270 kommuniziert über Profibus (Adresse 60) mit der SPS(keine Ethernetanbindung).
Ist es möglich den Transfer des WinCCflex-Projekt über Ethernet CPU -> PB -> MP270 zu machen?

Lg Andi
 
ich bin mit der SPS CPU317 über Ethernet verbunden. Das MP270 kommuniziert über Profibus (Adresse 60) mit der SPS(keine Ethernetanbindung).
Ist es möglich den Transfer des WinCCflex-Projekt über Ethernet CPU -> PB -> MP270 zu machen?
Hallo Andi,
das geht leider nicht, da das MP270 nicht Routing fähig ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieso muss das MP routingfähig sein?

Der PC hängt doch an der CPU. Diese müsste das doch dann auf den Profibus routen.
Allerdings hab ich das gleiche Problem und weiss leider auch nicht wie das gehen soll bzw. wo man das nachschauen kann.
Ich würde gerne ne 315-2PN/DP dazu benutzen.

Gruß wolder
 
Bei mir ist das einfach ein Test, weil mich das interessiert.

Warum und wieso ist eigentlich auch egal.
Ich wills eigentlich nur hinkriegen.

Gruß wolder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andi & wolder,

der geroutete Transfer zum MP270 mit Start-Netz "Ethernet" ist nicht direkt möglich: WinCC flexible bietet den Transferkanal "S7 Ethernet" nicht an.
Wie kann mit WinCC flexible ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden?
siehe "Voraussetzungen S7-Routing Ethernet"

Ein gerouteter Transfer über die CPU zum MP270 ist jedoch möglich über den Transferkanal "MPI/PROFIBUS", wenn die erste Strecke (Verbindung PG zu CPU) vom Typ MPI oder PROFIBUS ist - bzw. genauer gesagt: wenn die erste Verbindung vom PG zu den MPI/PROFIBUS-Buchsen der CPU geht.
Dafür muß das PG aber nicht zwingend physikalisch an ein MPI/PROFIBUS-Netz angeschlossen sein, es kann auch ein Ethernet-zu-MPI/PROFIBUS-Programmieradapter verwendet werden, wenn er als PC-Adapter(MPI/PROFIBUS) in der PG-Schnittstelle eingerichtet wird - dann "sieht" WinCC flexible nicht, daß die erste Strecke tatsächlich über Ethernet geht.

Mit Ethernet-zu-MPI/PROFIBUS-Programmieradaptern NetLink, S7LAN oder ... im PC-Adapter-Modus sollte der geroutete Transfer mit PG an Ethernet machbar sein. Bitte probiert das mal aus und berichtet dann hier.

Alternativ könnte man auch nur für den Transfer neben das PG eine zweite SPS setzen, welche als MPI/PROFIBUS-zu-Ethernet-Gateway fungiert.

Harald
 