schrittanzeige

jocef2004

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will s7 Graph den schrittkette in Wincc flexible Runtime anzeigen. ich habe "Schrittanzeige Erweiterte Objekte" projektiert.und weiter komme ich nicht klar.ich habe Proagent installiert dann steht In Proagent Keine Diagnosedaten für diese Bediengerät.

soll ich die Eigenschaft von "Schrittanzeige" was andern z.B bei Allgemain oder bei Ereignisse.
soll ich erste den wincc Projekt in Step 7 integrieren.

wenn ich den Runtime simuliere sehe ich nicht bei Schrittanzeige.
ich brauche Hilfe.
danke
 
Hallo,

Du musst für Dein S7-Programm eine Prozessdiagnose mit PDiag (lizenzpflichtig) erstellen. Dann wird die Schrittkette in der ProAgent-Projektierung vom WinCC flexible angeboten. Weiterhin muss auf dem Panel/PC eine ProAgent-RT-Lizenz installiert werden.
 
danke für die Antwort .ich Programmiere mit S7 Graph.
und bei S7-GRAPH sind die Programme automatisch diagnosefähig.​

Stimmt, doch brauchst du auch noch Software, die die Diagnose richtig darstellen kann.
Dabei hilft dir Pdiag bzw proagend, oder wie die Dinger sonst so heißen ;-).
Sicher ist nur, dass diese extra kosten.