hallo,

kann mir jemand auskunft geben welche HMI's ich an die neue LOGO 0BA7 hängen kann?
und wie werden die verbunden? über ethernet?
heist das dann, dass wenn ich auf der logo ein neues programm einspielen will, jedesmal den stecker tauschen muss oder hat die alte logo auch noch die pc schnittstelle mit dem 0BA6 kabel?
 
Guten Tag bubbka,

für eine Verbindung zwischen PC und 0BA7 CPU wird die Ethernet Verbindung benötigt, der alte 0BA6 PC (COM / USB) Anschluss wurde durch einen SD Karten Slot ersetzt.
Des Weiteren ist die Kommunikation mit allen HMI Geräten möglich, die man auch mit S7 verbinden kann (zumindest lese ich das so aus z.B. Folgendem).
Folgende Zitate stammen von Siemens (Gerätehandbuch, Website, Werbeflyer,...):
Kommunikation mit SIMATIC S7:
Die neuen LOGO! Grundmodule lassen sich an überge-
ordnete Automatisierungsstrukturen (z.B. SIMATIC S7
CPUs oder HIM Panels mit Ethernet-Schnittstelle) an-
koppeln, da sie das Standard S7 Protokoll beherrschen.
Das erlaubt z. B. den Einsatz von SIMATIC Touchpanels
zum Bedienen einer von LOGO! gesteuerten Maschine.
Natürlich können Sie diese Kommunikationsoptionen
auch nach Bedarf kombinieren.
Unterstützung der Netzwerkkommunikation
LOGO! 0BA7 unterstützt die SIMATIC S7-Kommunikation über TCP/IP-Ethernet mit
10/100 Mbit/s. Eine LOGO! OBA7 kann bis zu acht S7-Kommunikationsverbindungen mit
anderen SIMATIC-Geräten über Ethernet herstellen. Zu diesen SIMATIC-Geräten
gehören 0BA7-Geräte, Ethernet-fähige SIMATIC S7-Steuerungen sowie SIMATIC HMI-
Systeme, welche die Ethernet-Kommunikation mit vernetzten S7-Steuerungen
unterstützen. Zusätzlich unterstützt die LOGO! 0BA7 maximal eine Ethernet-Verbindung
mit einem PC, auf dem LOGO! Soft Comfort V7.0 installiert ist.
Zudem sind alle bisherigen Erweiterungsmodule an den
neuen Grundgeräten ohne Einschränkungen nutzbar. Zu
beachten ist nur, dass ein Ethernet-Kabel erforderlich ist,
um ein bereits vorhandenes Programm vom einem PC auf
eines der neuen Grundgeräte direkt zu übertragen.
Also mein Wissensstand ist, du kannst so ziemlich alle HMI Panels mit der 0BA7 per Ethernet vernetzen, benötigst aber auch Ethernet um die LOGO zu programmieren.
Es gibt übgrigens auch die Module LOGO! CSM 230 und CMS 12/24, als Ethernet Switch mit 4 Anschlüssen:
Mit den kompakten Switch-Modulen Logo! CSM 230 und CMS 12/24 lassen sich die
Logikmodule der Produktreihe Logo! um zusätzliche Ethernet-Schnittstellen
erweitern und flexibel Ethernet-Netzwerke mit 10/100 Mbit/s in elektrische
Linien-, Baum oder Sternstruktur aufbauen.
Maximalausbau des Netzwerks mit LOGO! 0BA7:
Die LOGO! 0BA7 unterstützt die SIMATIC S7-Kommunikation über TCP/IP-Ethernet mit 10/100 Mbit/s.
Ein LOGO! 0BA7-Gerät unterstützt maximal 8+1 Netzwerkverbindungen wie im Folgenden beschrieben:
  • 8: bis zu acht S7-Kommunikationsverbindungen über TCP/IP mit folgenden Geräten
    • Zu sätzliche LOGO! 0BA7-Geräte
    • SIMATIC S7-Steuerungen mit Ethernet-Funktionalität
    • Maximal ein SIMATIC HMI-System, das die Ethernet-Kommunikation mit vernetzten S7-Steuerungen unterstützt
  • 1: Maximal eine TCP/IP-Ethernet-Verbindung zwischen einem LOGO! Basismodul und einem PC mit installiertem LOGO!Soft Comfort V7.0
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

anmerken möchte ich hier, dass aus meiner Sicht die Programmierung über eine Standard-SD-Karte einfacher ist.

Dazu folgendes:
LOGO-Soft V7 öffnen
Projekt öffnen
Speichern unter...
Pfad zur SD-Karte durchklicken
Dateiname muss unbedingt LOGO_U_P sein, sonst versteht die LOGO das nicht.
Dateityp muss Binärdatenauszug (.bin) gewählt werden
LOGO in STOP setzen
SD-Karte einstecken
Menüpunkt Karte wählen
Menüpunkt Karte->LOGO wählen
Menüpunkt Ja wählen
LOGO lädt Programm
SD-Karte entnehmen oder wenn DATA-LOG programmiert ist einfach drin lassen
Menüpunkt Start wählen
fertig

Ich persönlich mag es garnicht bei jedem Programm-Update das Netzwerkkabel zu trennen.
Bei eingigen Anlagen ist das auch garnicht so einfach da der Stecker von unten aus Richtung Verdrahtungskanal gesteckt wird und da ist meist nur sehr wenig Platz.

Mfg
 