W5501 Diagnoseanzeigen projektieren, ohne Einheiten vorhanden

jocef2004

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim simulation der Runtime ich bekomme diese warnung "W5501 Diagnoseanzeigen projektieren, ohne Einheiten vorhanden".
ich wollte S7 Graph in Runtime anzeigen lassen. ich habe wincc projekt in s7 integriert und die verbindung in wincc mit cpu kommuniziert.aber trotzdem ich bekomme nicht in schrittanzeige,wenn ich das wincc Projekt simuliere .in Einheit...> Projekt ich finde "Update with PLC date". in Proagent zeigt immer "keine Diagnosedaten für dieses Bediengerät". ich habe keine Lösung gefunden.hat jemand gleich Problem gehabt.
 
Schonmal eine Konsistenzprüfung der Bausteine gemacht?
Normal werden nach der Prüfung die "Einheiten" in WinCC flexible sichtbar.
Sprechen wir hier über das richtige WinCC oder über WinCC flexible?
 
Simatic Manager --> Rechtsklick auf den Bausteincontainer in der CPU --> Bausteinkonsistenz prüfen --> Neues Fenster geht auf --> Menü "Programm" --> Alles übersetzen
 
Danke für schnelle Antwort. ich habe schon alles überstzt aber ich sehe keine Anderung in Wincc projekt.soll ich noch was andern.oder....
 
in wincc Projekt Bei variable ...> Symbol..>Projekt. ich finde das S7 projekt. aber bei Schrittanzeige....> Einheit es scheint nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann checke mal folgende Punkte:

1. Ist P-DIAG auf deinem Rechner installiert?
2. Gehe in die Bausteineigenschaften des Graph-FB's. Dort unter dem Reiter "Attribute" kontrollieren ob das Attribut S7_pdiag mit dem Wert "true" vorhanden ist. Wenn nicht dann trag es einmal manuell ein.
 
Wenn ich das Attribut S7_pdiag mit dem Wert "true setze ,wird das gelbe Dreieck an den Graph-FB's vorhanden. heißt das , dass ich P-Diag in meine Laptob nicht installiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im WinCCflex nennt sich der Punkt nicht P_Diag sondern ProAgent. Aber dort ist ja dein Problem das du da keine Einheiten der Schrittkettenbausteine auswählen kannst.
Die Instanz-DB's von deinen Schrittketten sind aber generiert und das Programm Fehlerfrei übersetzt?
Evtl. fehlen dir auch die Linklist FB's und DB's. Ich hab da noch was im Hinterkopf das es ohne die nicht geht.
 