    Hallo Zusammen

    Ich habe eine WinCC Projekt übernommen, woraus ein Neuprojekt entstehen soll. In diesem Projekt sind die Melde-Klassen ALARM und WARNUNG (WinCC Standard) projektiert.

    Die Melde Klassen werden nach der Melde ART wie folgt unterschieden:

    Melde Klasse ALARM:
    Alarm hoch (Hintergrund ROT)
    Alarm niedrig (Hintergrund ROT)

    Melde Klasse WARNUNG:
    Warnung hoch (Hintergrund GELB)
    Warnung niedrig ( (Hintergrund GELB)

    Grundsätzlich ist im Alt-Projekt definiert ROT = ALARM und GELB = WARNUNG
    Da wir jedoch Alarme und Warnungen haben, die unseren Prozess(SPS-Schrittkette) anhalten können, fehlt eine Indikationsmerkmal für die Meldung, welches
    anzeigt, dass es eine Prozess-Stop Meldung ist.

    Gibt es eine Norm die die Farben von Fehlermeldungen grundsätzlich vorschreibt, wenn es keine Werksnorm gibt.

    Vielleicht hat jemand ein Beispiel, wie dies in der Praxis umgesetzt wird. Stichwort: Farben oder Fehler Priorität

    Gruß em1982
    Zitieren Zitieren Norm für Hintergrund / Schriftfarbe der Meldetexte  

  2. #2
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von EM1982 Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich ist im Alt-Projekt definiert ROT = ALARM und GELB = WARNUNG
    Da wir jedoch Alarme und Warnungen haben, die unseren Prozess(SPS-Schrittkette) anhalten können, fehlt eine Indikationsmerkmal für die Meldung, welches
    anzeigt, dass es eine Prozess-Stop Meldung ist.
    Eine Warnung stoppt den Prozess?
    Seltsam

    Es ist ans sich schon so wie du beschrieben hast:
    Alarme die Stopp bzw Stillstand füheren rot. Erstalarme ggF blinken.
    Warnungen gelb. Akute Warnungen die kurzfristig zum Stopp führen, blinken.



    bike

Ähnliche Themen

  1. Neue Norm für Leitungen?
    Von Stanzman im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 22:19
  2. Norm für Symbolische Addressierung
    Von Kuddel30 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 00:17
  3. Wie erstelle ich einen Funtionsplan nach der neuen Norm?
    Von Klappi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 18:58
  4. Welche Norm für Isolationswiderstabd?
    Von Nico99 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.11.2006, 16:10
  5. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:18

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •