WinCC V5.1 [Simatic S5 Ethernet Layer 4] Verbindungsfehler

Roland5020

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

seit einem update vom OS Windows Server 2000 sind alle Kopplungen [Simatic S5 Ethernet Layer 4] ausgefallen.
Diese Anlage lief seit vielen Jahren ungestört. Es gibt Kopplungen über MPI, TCP/IP und S5 LAN Layer4.
In den Logfiles wird "Verbindungsabbau durch Teilnehmer" angegeben. Alle anderen Verbindung sind ungestört.
Der Simatic-Support hat bei der Analyse der Logfiles keine Ursache gefunden. Die S5 sind über LAN erreichbar, z.B. funktioniert ein PG-Zugriff.

Kann man die Ethernet Layer 4 Treiber reparieren oder neu installieren ?

LG aus Salzburg
 
Wurde das Update bei laufender Runtime durchgeführt?
Was sagt der Verbindungsstatus im WinCC Explorer?
Was steht in der Log-Datei "WinCCStart"?
Fast schon obligatorische Frage: Rechner durchgebootet, Runtime neu gestartet?
Wenn alles nix nützt, mal am S5-CP stop/start durchführen (warscheinlich ein 143 oder 1430, gelle?)

Gruß Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Approx,
Wurde das Update bei laufender Runtime durchgeführt? --> möglich, hat der Kunde gemacht
Was sagt der Verbindungsstatus im WinCC Explorer? --> Verbindung abgebaut
Was steht in der Log-Datei "WinCCStart"? --> besorge ich nächste Woche
Fast schon obligatorische Frage: Rechner durchgebootet, Runtime neu gestartet? --> mehrmals
Wenn alles nix nützt, mal am S5-CP stop/start durchführen (warscheinlich ein 143 oder 1430, gelle?) --> nö, S5-LAN (IBH Link S5) an S5-115U (Programmierzugriffe funktionieren)
LG
Roland
 
Habe mal ein bisschen gesurft.
Würde zuerst beim Kunden prüfen, welches OS-Update genau vorliegt und mit der Kompatibilitätsliste für WinCC V5.x gegenprüfen.
Dann habe ich noch etwas für Dich interessantes im WinCC Kommunikations-Handbuch: Schau Dir zuerst die S.318 an und prüfe den Kanal mit der Channel-Diagnose. Die Fehlercodes sind ab S119 ff zu finden.

Viel Spaß beim Forschen!

Gruß Approx

P.S. Das gute alte V5.1 :ROFLMAO: Lief bei uns damals unter NT4.0 ;)
 
Zurück