Moin,

ich habe 2x Simens PC (win 2008 server) als WinCC Server V7 SP1. Dort läuft PM Audit und es werden Alarme und Werte geloggt über das Tag Logging. Beide sind sind WinCC Server, wobei der eine nur Standby ist. Es sind auch mehrere Clients angeschlossen.
Beide Rechner haben das selbe Projekt geladen. Nun möchte ich das Projekt erweitern, mit dem Standby Server testen und später, wenn die Änderungen in Betrieb gehen, die bestehenden Daten aus dem im Betrieb befindlichen System auf den Standby Server kopieren und das Netzwerkkabel umstecken.

Hat das schon mal jemand gemacht? Es wird nur erweitert. Keine Umbenennung von bestehenden Variablen, Archiven oder anderes. Kann ich nun die Datenbank Dateien einfach kopieren oder muss ich das importieren? Ne andere Idee wäre, mit dem SQL Manager ein Backup der DB machen und auf dem Standby System wieder importieren.
Das ganze soll möglichst genauso weiter laufen wie es bisher war, sodass der Betreiber der Anlage in Sachen Logging und Daten keinen Unterschied spürt..
Geht sowas?

Wenn noch mehr Infos gebraucht werden....


Danke.
 
Hallo EyeQ,
mit dem Projekt Duplikator und speichern unter sollte das gehen. Schau mal im FAQ 22821109 nach.
"
a) WinCC-Projekt kopieren mit "Speichern unter ..."
Mit der
Schaltfläche "Speichern unter ..." des WinCC Project Duplicator werden nur die
Konfigurationsdaten des WinCC-Quellprojektes "1:1" in ein Zielverzeichnis
kopiert. Die Runtime-Daten des Quellprojektes werden dabei nicht kopiert. Im
kopierten Projekt wird eine neue, leere Runtime-Datenbank angelegt, wenn noch
keine Runtime-Datenbank vorhanden ist. Ist im Zielverzeichnis bereits eine
Runtime-Datenbank vorhanden, z.B. weil das WinCC-Projekt bereits auf dem
redundanten Server existiert, wird die bestehende Runtime-Datenbank nicht durch
eine leere Runtimedatenbank ersetzt. Während des Kopiervorgangs darf das
WinCC-Quellprojekt weder in Runtime aktiv noch im WinCC-Explorer geöffnet sein.
Für das Zielverzeichnis gilt:
  • Es werden "schreibende Zugriffsrechte" benötigt.
  • Es muss genügend freier Speicherplatz vorhanden sein.
"

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28663429
 
Zurück
Oben