Hallo,

hab ein TP170A projektiert. 2 Sachen sind nach dem Transferieren ins Gerät unklar..

1. Systemtexte werden in englisch dargestellt obwohl Onlinesprache deutsch ist und unter Control auch German eingestellt ist

2. bei Buttons mit Passwortlevel <>0 wird keine Passworteingabe verlangt, die Bedienung ist einfach gesperrt.

Hatte jemand mal was ähnliches?

MfG
André Räppel
 
Hallo

hatte sowas ähnliches mal bei einen OP3 mit Pro Tool.
Ursache war damals das ProTool auf den Projektierungsrechner in Englisch installiert war. da hatte jemand bei der Instatllation nicht auf Deutsch gestellt.
Zum Rest ???
Mit was hast du Projektiert? Flex oder ProTool
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TP170A

Hallo,

mit Protool 6.0 SP2. Alles in Deutsch installiert ;-) In der Runtime funktioniert alles wies soll (Systemtexte und Passwortlevel), nur auf dem Panel nicht.

MfG
André Räppel
 
TP170A

Hallo,

die Lösungen:

1. Die Systemtexte die ich gesehen haben kamen direkt vom WinCE (Putzbild & Touch kalibrieren). Diese bleiben auch in englisch.

2. Das TP170A besitzt kein Login wie andere Panels. Das Ganze ist in der Runtime falsch. Man muss sich ein eigenes Loginbild basteln.

MfG
André Räppel
 