    Hallo,

    hab ein TP170A projektiert. 2 Sachen sind nach dem Transferieren ins Gerät unklar..

    1. Systemtexte werden in englisch dargestellt obwohl Onlinesprache deutsch ist und unter Control auch German eingestellt ist

    2. bei Buttons mit Passwortlevel <>0 wird keine Passworteingabe verlangt, die Bedienung ist einfach gesperrt.

    Hatte jemand mal was ähnliches?

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Problem TP170A  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2004
    Beiträge
    44
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    hatte sowas ähnliches mal bei einen OP3 mit Pro Tool.
    Ursache war damals das ProTool auf den Projektierungsrechner in Englisch installiert war. da hatte jemand bei der Instatllation nicht auf Deutsch gestellt.
    Zum Rest ???
    Mit was hast du Projektiert? Flex oder ProTool
    haltet schön alle bits zusammen

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    mit Protool 6.0 SP2. Alles in Deutsch installiert In der Runtime funktioniert alles wies soll (Systemtexte und Passwortlevel), nur auf dem Panel nicht.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren TP170A  

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    die Lösungen:

    1. Die Systemtexte die ich gesehen haben kamen direkt vom WinCE (Putzbild & Touch kalibrieren). Diese bleiben auch in englisch.

    2. Das TP170A besitzt kein Login wie andere Panels. Das Ganze ist in der Runtime falsch. Man muss sich ein eigenes Loginbild basteln.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren TP170A  

Ähnliche Themen

  1. S5TIME bei TP170A
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 12:05
  2. Übertragung an TP170A vom PG????
    Von INST im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 13:33
  3. Zeitvorgabe aus TP170A
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 13:01
  4. Meldungen TP170A
    Von Küffel im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 12:15
  5. SPS-Anfänger (CPU 224 und ein TP170A)
    Von Werner im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.05.2004, 17:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •