Erweiterung der Externen Variabelen

knollmeister

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo männers,

wir haben ein problem mit der anzahl der externen variabelen...im rahmen unseres techniker projektes arbeiten wir mit wincc explorer 6.0...
dort wird uns eine maximale anzahl von 128 externen variabelen angeziegt. wir benötigen aber mehr als 128 externe variabelen :) ...gibt es die möglichkeit diese zu erweitern..?

danke schon mal im vorraus...

mfg knollmeister
 
Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:

Erstens:

Ihr braucht eine neue Autorisierung für WinCC. Es gibt diese zum Beispiel für 256 PTG / 512 ATG oder für 1024 PTG / 512 ATG. Das würde natürlich Geld kosten.

Zweitens:

Ihr müsst Eure Variablen anders organisieren. Beispiel: Ihr habt 16 Betriebs- oder Störmeldungen, die in der SPS als Merkerbits vorliegen. Ihr könnt nun jede Meldung einzeln als externe binäre Variable in WinCC einlesen, Ihr verbraucht dann aber 16 externe Variablen.

Ihr könnt die Meldungen in der SPS aber auch in einem Merkerwort maskieren, also in einem Merkerwort zusammenfassen. Es wird dann nur dieses einzelne Merkerwort in WinCC eingelesen, es wird also auch nur 1 externe Variable verbraucht. Die einzelnen Meldungen müssen dann aber in WinCC wieder aus dem Merkerwort demaskiert werden.

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ein merkerwort in step7 programmieren ist klar.
aber wie demaskiere ich die daten in wincc?
das ist mir nicht so ganz klar.
einfach eine variable schreiben und die einzelnen bits ansprechen?

also: "meldung1" = mw10 bit 0 ?

oder erkennt wincc das wieder als einzelne variable?
 
Zurück