Hallo,

habe folgendes Problem. An ein TP177B mono habe ich einen USB-Barcodescanner angeschlossen. Der schickt die Daten als Tastatureingabe. Nun möchte ich beim Bildwechsel in ein EA-Feld springen das der Bediener nur noch den Barcode einscannen muss und den Inhalt sieht.

Habe versucht das ganze über die Objektnummer bei Aktiviere Bild zu lösen, leider wird beim Bildaufruf der Fokus nirgends hingelegt...

Jemand eine Idee???

Danke
Sprungmarke
 
Vielleicht, wenn du ein Button verwendest um in den Bild zu springen, dann gibt es bei den "ActivateScreen" Funktion ein Parameter für welches Bildobjekt den Fokus haben soll.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ansonsten kam man auch noch die Tab-Reihenfolge ändern - würde ich hier vielleicht machen. Diese Funktion aktivierst du mit "Ansicht - Tab-Reihenfolge". Nun zusehen, dass dein EA-Feld den Index 1 bekommt.
Ich weiß allerdings nicht, ob dieses Bediengerät das kann ...

Gruß
Larry
 
@JesperMP
Ja, damit hätte ich es versucht. Aber egal was ich bei Objektnummer reinschreib er fokusiert es nicht.

@Larry
Tab-Reihenfolge hab ich schon überprüft. Das EA-Feld ist 1...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... vorher noch "Extras - temporäre Dateien löschen" ...

Verwendest du eine Vorlage, die dann aktiv ist und auf der sich auch Schaltelemente etc. befinden ?
Wenn ja dann in den Eigenschaften der Vorlage die Anwahl unter Tab-Reihenfolge auf "Bild vor Vorlage" umstellen ...