Hallo liebe Leute,
habe wie oben erwähnt ein MP277 10'' Touch.
Dieses habe ich erst einmal im Büro an meinem Versuchsstand in Betrieb genommen und da das ganze Projekt erstellt.
Vergabe Adressbereichab P160 übers COM Profibus.
Einbindung FB 158 mit dazugehörigem DB 158 (82 Worte lang, ersten 11 Worte frei) und FB 159.
Oben an meinem Versuchsstand läuft das ganze Tadellos, unten an der großen Anlage nicht, habe schon die Hardwarekonfiguration der großen Anlage in meinen Versuchsstand gespielt um zu checken ob da ein Problem ist.
Bekomme einen Busfehler, da die anderen Teilnehmer fehlen (ET200 Station und OP 17 Panels), macht ja auch Sinn der Busfehler.
Dem MP 277 hab ich den Adressbereich ab P160 gegeben und das Format Tiny, der Aufruf des FB 158 im OB 1 sieht so aus.
SPA FB 158
NAME: DPHMI
PERA: KF +160
BLEN: KF +0
CADB: KF +158
Das Panel ist sobald ich die Runtime starte am Bus, kann den Status des Slaves übers COM Profibus beobachten, jedoch sieht man keinen Datenverkehr, am Versuchsstand sieht man eine Kommunikation laufen.
Ins Panel habe ich ein Meldungsfenster und Fenster für das Meldungsarchiv eingefügt um die Systemmeldungen abzufangen.
Es kommen folgende Meldungen
Es scheitert im Baustein schon ganz im 2. Netzwerk, da vom Panel kein Request Bit im Request Control Byte empfangen wird.
Hoffentlich hat jemand von euch eine Lösung für mein Problem, beim Siemens Support wissen sie auch nicht so recht weiter.
habe wie oben erwähnt ein MP277 10'' Touch.
Dieses habe ich erst einmal im Büro an meinem Versuchsstand in Betrieb genommen und da das ganze Projekt erstellt.
Vergabe Adressbereichab P160 übers COM Profibus.
Einbindung FB 158 mit dazugehörigem DB 158 (82 Worte lang, ersten 11 Worte frei) und FB 159.
Oben an meinem Versuchsstand läuft das ganze Tadellos, unten an der großen Anlage nicht, habe schon die Hardwarekonfiguration der großen Anlage in meinen Versuchsstand gespielt um zu checken ob da ein Problem ist.
Bekomme einen Busfehler, da die anderen Teilnehmer fehlen (ET200 Station und OP 17 Panels), macht ja auch Sinn der Busfehler.
Dem MP 277 hab ich den Adressbereich ab P160 gegeben und das Format Tiny, der Aufruf des FB 158 im OB 1 sieht so aus.
SPA FB 158
NAME: DPHMI
PERA: KF +160
BLEN: KF +0
CADB: KF +158
Das Panel ist sobald ich die Runtime starte am Bus, kann den Status des Slaves übers COM Profibus beobachten, jedoch sieht man keinen Datenverkehr, am Versuchsstand sieht man eine Kommunikation laufen.
Ins Panel habe ich ein Meldungsfenster und Fenster für das Meldungsarchiv eingefügt um die Systemmeldungen abzufangen.
Es kommen folgende Meldungen
- Verbindung zu S5_DP hergestellt
- Programm in Steuerung S5_DP antwortet nicht, Fehlercode 3
- S5_DP Diagnose nicht möglich 0x80000104
Es scheitert im Baustein schon ganz im 2. Netzwerk, da vom Panel kein Request Bit im Request Control Byte empfangen wird.
Hoffentlich hat jemand von euch eine Lösung für mein Problem, beim Siemens Support wissen sie auch nicht so recht weiter.