    Hallo,

    ich habe im WinCC eine Schaltfläsche zum Störungen Quittieren unter Drücken "SetzeBitWaehrendTasteGedrueckt" so parametriert. wenn ich die

    Schaltfläsche drücke bekomme ich Zwar eine schnelle Signal in Variationstabelle , aber leider kommt kein Signal im Programm und die Störungen

    werden nicht quittiert. Liegt es etwa an der Zykluszeit. ich arbeite mit WinnCC flex 2008 SP2 , TP 1500 Basic.

    ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Quitt_Schaltfläsche  

  2. #2
    Registriert seit
    06.07.2009
    Beiträge
    41
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Wenn die Statusänderung in der VAT sichtbar ist, sollte sie dies auch im Programm.

    Querverweise geprüft?
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    also es geht mir am arsch vorbei was ihr könnt oder nicht und was ihr toll findet oder nicht. ein glaubenskrieg mit kop/fup/m/t/z programmierern ist wie die diskussion mit 15 jährigen übers ficken - sie wissen es nich besser!

  3. #3
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich habe auch am anfang so gedacht und habe ich die Querverweise geprüft und als ok.

  4. #4
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Lass von dem Signal einen Merker setzen, dann siehst du ob das Signal ankommt.
    Wenn du länger die Taste drückst, siehst du das Signal auch länger.
    Doch wenn es in Variablentabelle angezeigt wird, dann kommt das Signal in der PLC an.