    Ein Kunde bekommt den Fehler #33031# an Kanal5, Baugruppe AI8, Adresse E270 angezeigt. Leider kann ich nirgendwo nachlesen wann der Fehler 33031 generiert wird!? Gibt es irgendwo eine Liste oder ähnliches?
    Zitieren Zitieren Sytemmeldung 33031 - Was ist die Ursache?  

  2. #2
    Ide ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    152
    Danke
    14
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Also in flexible habe ich keine Meldung unter Meldungen->Systemmeldungen No. 33031 gefunden!?

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Fehler #33031# an Kanal5, Baugruppe AI8, Adresse E270 angezeigt.
    Die analoge Karte AI8 prüfen. (an Kanal 5) Diagnosedaten der SPS auslesen.

  4. #4
    Ide ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    152
    Danke
    14
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Ja das war klar, aber was sagt mir der Fehler #33031#

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Ich denke da wurden anwenderdefinierte Diagnosemeldungen angelegt.

    Stichworte:
    CPU-melden
    Prozessdiagnose mit S7-PDIAG

  6. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Also, es handelt sich hier wohl um Anzeigen im Sinne der "Systemfehler Melden" Funktionalität.
    Du kannst die Meldetexte aus der HW-Konfig heraus exportieren, und erhältst dann eine CSV-Datei.

    Hardware-Konfig - Extras - Systemfehler Melden - Meldungen und Fehlertexte Exportieren

    Die Nummer 33031bedeutet:
    82;ErrTextLib;1;33031;"Analogeingabe Messbereich / Übersteuerungsbereich überschritten"
    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Ide (28.02.2012)

  8. #7
    Ide ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Beiträge
    152
    Danke
    14
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Genau das hab ich gesucht! Besten Dank!!!

Ähnliche Themen

  1. S7-300 - Baugruppenträgerausfall! Ursache?
    Von epileptrik im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 11:52
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 15:38
  3. Ist die SPS die richtige Steuerung für meinen Anwendungsfall
    Von Reinke im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 22:12
  4. Was ist die AG-Nr.?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 11:30
  5. Stop-Ursache
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.09.2004, 21:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •