mp 270B

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

Ich möchte mit protool 6.0 sp2 (Transfer-Version V6.0.2.22) Programm auf eine MP 270B (Loader 6.0.3.2) laden.

Leider kann ich keine serielle verbindung aufbauen.

Gibt es irgendwelche inkompatilitäten ?
 
MP270B

Hallo,

welches Kabel? Welche Baudrate? Eine serielle Verbindung müsste erstmal zustandekommen und dann entsprechende Fehlermeldungen kommen.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

danke für die anworten.

Kabel: Nullmodemkabel
Baud. 11500

Fehler : Eine Verbindung konnte nicht hergestellet werden
Überprüfen sie Kabel.....
 
MP270B

Hallo,

Nullmodemkabel stimmt schon mal. Der richtige COM? Die neuen Field-PGs haben COM2. Ich würde mal mit Bd 38400 probieren.

MfG
André Räppel
 
Wird ein Schnittstellenwandler von USB auf seriell benutzt ? HIer taucht öft das Problem auf das die versorgungsspannung der seriellen Schnittstelle nicht ausreicht !! Abhilfe schafft dann ein aktiver Wandler !!!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
COM Transfer ist der letzte Quatsch und nicht empfehlenswert. Einfach über MPI, Ethernet oder USB dran gehen. Das ist dann auch viel schneller! COM nur für Urladen emfehlenswert.

Gruß Sebastian
 
MP270 Transfer

Hallo hallo !

Ich arbeite häufig mit MP's und ich mache den Transfer immer über COM1
mit einem seriellen Kabel und einer Baudrate von 115000. Funktioniert immer.

M.f.g. BUR
 
Re: MP270 Transfer

BUR schrieb:
Hallo hallo !

Ich arbeite häufig mit MP's und ich mache den Transfer immer über COM1
mit einem seriellen Kabel und einer Baudrate von 115000. Funktioniert immer.

M.f.g. BUR

Ist aber nicht wirklich produktiv. :roll: Mir ist das einfach nur zu lahm!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

ich habe auch immer mit com geladen und nie Probleme gehabt, bis jetzt.

Hängt es vieleicht mit der ....B-Version zusammen?
Denn ich habe erfahren, das man ein spezielles serielles Kabel(schwarz) von Siemens haben muss.
Wie sieht die Schnittstellenbelegung aus?

Ich habe bereits alle Transfervarianten ausprobiert, aber ohne Erfolg.

Wie funktioniert die USB-Übertragung? Ich habe ein USB-Kabel mit zwei gleichen Anschlüssen verwendet.

Wie kann man das OP in den Auslieferungszustand bringen, bzw. das Projekt am OP löschen?


hallo
der urheber
 
Zum serielellen übertragen reicht ein normales Nullmodem Kabel völlig.
Ich nutze beides seriell und Ethernet, da ich oft Geräte bekomme auf den noch ein altes BS drauf ist ..... Siemens halt :roll:
 
serielles Kabel

Hallo hallo !
Die Belegung sieht wie folgt aus:
1-->1
2-->3
3-->2
4-->6
5-->5
6-->4
7-->8
8-->7
9 9
Beide Seiten Männchen.
Gruß BUR
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@hallo,

kontrolliere doch mal in der Systemsteuerung des MP270B ob die serielle Verbindung überhaupt freigeschaltet ist.

_____________________________________________________________
 
Zurück
Oben