TP170B - TochScreen zertrümmert, was nun ??

kalle_B

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an die Runde und die Bitte um Tipp's -

Ein Kunde ist an uns herangetreten mit der Bitte um Hilfe.

Ein Metallteil hat den TouchScreen eines TP170B MONO ( 6AV6 545-0BB15-2AX0 ) beschädigt, d.h.
die hinter der Plastefolie liegende Glasplatte ist total zersplittert. Eine Bedienung ist nicht mehr möglich, auch im Anlauf nicht.
Er hat uns ein neues TP177B DP-6 MSTN ( 6AV6 642-0BC01-1AX1 ) mitgebracht, in der Hoffnung das Projekt
aus dem TP170 auszulesen und nach Migration auf das TP177 aufzuspielen.
Das TP ist an eine S7-200 gekoppelt. Der Kunde hat aber keinerlei Informationen, geschweige ein Projekt.
Es ist auch nicht bekannt, ob das Projekt mit"ProTool" oder "WinCC flex." erstellt wurde.
Wir haben versucht eine Verbindungsaufnahme sowohl mit "ProTool 6 SP2" als auch mit "WinCC flex. SP2" herzustellen.

Die Verbindungen über IF1A (RS232) als auch IF1B (DP/MPI) waren nicht möglich.
Eine Verbindung zu IF2 (RS232) zeigte nach Netz 'EIN' am TP eine Verbindungsaufnahme, die aber wieder
abgebrochen wurde mit der Fehlermeldung "PDZ Datei nicht gefunden".

Welche Möglichkeiten haben wir noch, das Projekt doch noch auszulesen.

Für einen hilfreichen Tipp
wäre ich sehr dankbar.

Gruß
kalle B.

 
Auch wenn du das Projekt mit ProSave evtl. auslesen kannst, kannst du es nicht in ein TP177 übertragen.
Du kannst es nur wieder auf ein TP170 übertragen.

Gruß
Dieter
 
versuch mal eine maus anzustecken. dann kannst du evtl damit bedienen. aber wie bm schon sagt mit dem 177er wirds nicht funktionieren
 
Zurück