    Also ich möchte die erfassten Werte meines Pac 3200 z.B Strom L1 über Profi bus auf mein TP 177b ausgeben kann mir da einer weiter helfen?
    Zitieren Zitieren Ausgabe von Werten des PAC 3200 auf ein Tp 177b  

  2. #2
    Registriert seit
    11.01.2010
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    GSD-Datei downloaden und installieren ==> in die HW Konfig einfügen http://www.sirbarny.de/PAC3200.png
    die Module die du verwenden möchtest einfügen und dann kannst du die Daten über die Adressen einlesen.
    Wenn du die Eingangsadressen in der Symboltabelle anlegst kannst du mit WINCC flex die Variablen direkt
    zuweisen. http://www.sirbarny.de/Symbole.png

  3. #3
    giro ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    14
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo danke schön mal für die Hilfe
    Muss ich die Eingangs Adressen nicht in einem DB habe das so bei einem

    Micromaster 420 gemacht wäre cool wenn du mir weiter helfen kannst

  4. #4
    Registriert seit
    11.01.2010
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Natürlich kannst du die Werte auch erst in einen DB übertragen, aber auch direkt ansprechen.

    z. B. L PED 128
    T DB100.DBD0

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sirbarny für den nützlichen Beitrag:

    giro (28.03.2012)

  6. #5
    giro ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    14
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die hilfe hat mir sehr weiter geholfen

Ähnliche Themen

  1. Sentron Pac 3200-Reset der Maximalwerte
    Von Mann00 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 14:42
  2. Sentron PAC 3200
    Von User1974 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 22:39
  3. Sentron Pac 3200 Profibus
    Von M.R. im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 06:21
  4. Sentron PAC 3200
    Von M.R. im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 10:10
  5. Sentron PAC 3200
    Von M.R. im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 12:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •