Hallo zusammen,

Ich bin dabei eine HMI für ein S7 Programm zu erstellen.
Dazu möchte ich einen PC zur Visualisierung nutzen, sprich mit WinCC Flex Runtime
als Bedienstation benutzen.
Als Schnittstelle dient ein Lean Prozessor CP343-1.
Mit der Ethernetschnittstelle funktioniert die Kommunikation von Step7 zur CPU bereits.
Allerdings gelingt mit WinCC kein Verbindungsaufbau zur Steuerung?!

IP-Adressen müssten stimmen, PC/PG-Schnittstelle ist auch eingestellt. Aber ich bin mir nicht sicher,
ob ich in der HW-Config noch eine HMI-Station hinzufügen muss?
Ebenfalls bin ich mir nicht sicher, ob der Kommunikationstreiber in WinCC und andere Konfigurationen korrekt sind ?

Danke für eure Hilfe!
Gruß
Tom
 
Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich in der HW-Config noch eine HMI-Station hinzufügen muss?
Nein, brauchst du nicht.

Ebenfalls bin ich mir nicht sicher, ob der Kommunikationstreiber in WinCC und andere Konfigurationen korrekt sind ?
Wenn PG/PC Schnittstelle eingestellt ist (S7ONLINE = TCP/Ip --> (ethernet adapter)), dann sollte es in Ordnung sein.

Post ein Screenshot von den Verbindungsdialog in WinCC Flexible.
Eine typische Falle ist Rack/Slot als 0/0 einzustellen. Rack/Slot muss auf 0/2 eingestellt werden !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
läuft über den LEAN-CP noch weitere S7-Kommunikation - evtl. Querkommunikation zu anderen Steuerungen ?

Wenn ja, dann könnte dies auch ein Problem darstellen, da der LEAN-CP nur 4 S7 Verbindungen kann.
 
Danke für die schnellen Antworten.

- Nein, es hängt nur eine CPU und ein PC am Lean- Prozessor

- Rack / Slot = Baugruppenträger / Steckplatz --> Genau das war der Fehler !

Habs jetzt wie beschrieben auf 0 und 2 gestellt und jetzt läufts !

Vielen Dank!!!
 
Hänge grade am gleichen Problem und finde die Einstellung für Rack / Slot und Steckplatz nicht mehr, bzw. habe eine gefunden, diese ist aber ausgegraut. Sieh Bild.
Weis einer rat?
 

Anhänge

  • Verbindung.JPG
    Verbindung.JPG
    78,9 KB · Aufrufe: 32
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die eine Verbindung zu einer projektierten Station anlegst, wird dir automatisch die richtige Adresse eingetragen. Für eine 300er ist 0/2 auf jeden Fall immer richtig.

Die Schnittstelleneinstellung "Softbus" ist aber falsch, bzw. ist diese eigentlich nur gültig wenn du z.B. mit einer Soft-SPS auf dem gleichen PC kommunizieren willst.
Jesper hat mal geschrieben wie man das Problem beheben kann:
http://www.sps-forum.de/hmi/31262-wincc-zeigt-nur-softbus.html
 