Fx1N und WinCC flexible2008

tako789

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich benötige mal eure Hilfe.

Ich habe eine Mitsubishi Fx1N-Steuerung und möchte die Aussentemperatur in einem Trend mit WinCC flexible 2008 darstellen. Dieses funktioniert auch soweit, nur wenn die Temperatur in den negativen Bereich absinkt zeigt die Kurve nur 0°C an. Als Wert steht dann in der Tabelle 65533. Wo/Wie kann ich es realisieren, dass sie auch die negativen Werte darstellt? Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag wie ich es machen kann?

Gruß tako789​
 
Wie hast du die Variable definiert?
Als Integer?
Ich denke mich erinnern zu können, dass du bei Mitsubishi das mit 32 bit machen musst.
Also double Integer.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine FX1N kann keine 32 bit Werte, das kann es also nicht sein.
Was meinst du mit: "Als Wert steht dann in der Tabelle 65533" - Welche Tabelle?
Ich würde erst mal sehen was ich in der FX1N für einen Wert habe wenn die Temperatur unter 0 ° geht.
Wenn das richtig ist, liegt es vielleicht an der Skalierung der Trendanzeigeß
 


Eine FX1N kann keine 32 bit Werte, das kann es also nicht sein.​


Eine FX1N kann natürlich 32 bit Werte, aber hallo wir sind im Jahr 2012...., nur der Temperaturwert
oder der Analogwert (Analogeingang) hat keine 32 Bit.

Würde einfache ein Datenregister mit WinCC Flex. in die FX1N beschreiben, mit einem negativen Wert und
mir dieses Datenregister direkt ansehen, somit kann man erkennen welchen Zahlenbereich die negativen
WinCC flex. Werte einnehmen.

Gruß GFI




 




Eine FX1N kann natürlich 32 bit Werte, aber hallo wir sind im Jahr 2012...., nur der Temperaturwert
oder der Analogwert (Analogeingang) hat keine 32 Bit.




Da hast du wohl wahr :)

Daher muss der Eingangswert auf double skaliert werden, dann kann die Zahl in Winflex auch negativ anzeigen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, erstmal vielenDank für eure Beiträge.

Ich habe in der SPS und im Bedinpanel (beijers E300) im negativen Zustand auch einen negativen Wert (z.B. -2) stehen. In der Visu am PC jedoch nur den o.g. Wert.
Mit Werttabelle meine ich den Wert unterhalb der Kurven. Wenn ich in wincc die auf double umstelle, verdoppelt sich der Wert.

tako789
 
Also dass sich der Wert verdoppelt in der Visualisierung, das kann ich mir nicht vorstellen.
Du kannst, wenn du dir die Systembilder aktivierst, auch die Variable anschauen.
Was steht da in der Variablen deiner Temperatur.
In der HMI wohlgemerkt.


bike
 
Ich nehme meine Aussage 'FX1N kann keine 32 bit' zurück.
Die FX1N kann keine Real-Werte aber double word doch!

Sorry
 
Zurück