Hallo,

ich möchte gerne die Fehlermeldungen der Anlage mit Datum/Uhrzeit im Meldepuffer ablegen und abspeichern. Das funktioniert soweit auch ganz gut, die Meldungen werden in der Meldeanzeige abgelegt.
Das Problem ist, dass jede Meldung mit Kommen, Gehen, Quittiert 3 x im Puffer auftaucht. Das ist für diese Anwendung etwas unübersichtlich und nicht anwendbar.

Ich hätte gerne, dass jede Meldung nur einmalig beim Kommen in die Meldeanzeige geschrieben wird. Ist dies darstellbar?

Konfiguration:

Software WinCC flexible 2008 SP2 Upd13
Hardware OP277 6"

Einstellungen Meldearchiv:
- verwenden von: Meldeereignisse
- Meldeklassen: Fehler
- Anzeigetyp: Erweitert

Danke und Gruß

Stefan
 
Hallo,

In der Meldeanzeige --->Allgemein--->Meldungen--->"Nur" anstehende Meldungen anklicken. Unquittierte Meldungen --->Haken raus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

In der Meldeanzeige --->Allgemein--->Meldungen--->"Nur" anstehende Meldungen anklicken. Unquittierte Meldungen --->Haken raus

Danke für die Antwort. So hab ich es auch schon ausprobiert. Das Problem ist nur, dass nachdem die Meldung nicht mehr anliegt, die Meldeanzeige gelöscht wird.
Bei diesem Projekt sollen aber alle anfallenden Meldungen aufgezeichnet und gespeichert werden.

Gruß
Stefan
 
??

Die ist doch immernoch im Meldepuffer.

Meldefenster--->Aktuelle Meldungen
Meldeereignisse --->Puffer
 
In der Vorlage ist ein Meldefenster ---->Störungen werden bei Bit=1 angezeigt, bei Bit=0 verschwinden die.

fenster.JPG

fenster2.JPG


In einem Bild (Meldearchiv) ist eine Meldeanzeige ----> Dort stehen die Störungen im Puffer

meldeanzeige.JPG

anzeige.JPG


Also: in der Vorlage das Meldefenster rein.

In einem Bild die Meldeanzeige rein (mit Daten aus Meldearchiv/Puffer)
 
In der Vorlage ist ein Meldefenster ---->Störungen werden bei Bit=1 angezeigt, bei Bit=0 verschwinden die.

Anhang anzeigen 17207

Anhang anzeigen 17210


In einem Bild (Meldearchiv) ist eine Meldeanzeige ----> Dort stehen die Störungen im Puffer

Anhang anzeigen 17208

Anhang anzeigen 17209


Also: in der Vorlage das Meldefenster rein.

In einem Bild die Meldeanzeige rein (mit Daten aus Meldearchiv/Puffer)

Hallo verpolt,

Danke für deine Nachricht. Ich glauch es liegt noch ein Missverständnis vor. Habe es genauso projektiert wie du schreibst. Meldefenster in der Vorlage und die Meldeanzeige mit allen Meldeereignissen auf seperatem Bild.
Es ist nun aber nach wie vor so, dass in der Meldeanzeige jede einzelne Meldung mit Kommen, Gehen, Quittieren (also 3 Mal) eingetragen wird. Ich hätte es gerne so angepasst, dass jede Meldung nur beim Kommen in die Meldeanzeige gespeichert wird.

Gruß Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Stefan.

Bei einem OP- oder TP277 kannst du leider keine Meldearchive anlegen die dir nur den kommenden Fehler in das Archiv schreiben.:x
Hatte das gleiche Problem beim Führen eines Betriebstagebuch auf einem MP277.
Einzig bei Systemmeldungen wird nur ein Eintrag in das Meldearchiv durchgeführt.

Gruß Emil
 
Hallo Stefan.

Bei einem OP- oder TP277 kannst du leider keine Meldearchive anlegen die dir nur den kommenden Fehler in das Archiv schreiben.:x
Hatte das gleiche Problem beim Führen eines Betriebstagebuch auf einem MP277.
Einzig bei Systemmeldungen wird nur ein Eintrag in das Meldearchiv durchgeführt.

Gruß Emil

Hallo Emil,

vielen Dank für deine Antwort! Hatte mir schon fast so etwas gedacht. Dann muss man eben jetzt mit dem Leben. Hilft ja nix.

Danke nochmals und Gruß
Stefan
 