Hilfe!!! - WinCCFlex-RT und CP5613A2

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

habe an einer CPU317-2DP über Profibus einen PC hängen.
Im PC ist...
- Win7x64
- CP5613A2
- Simatic NET V8.1 SP1
- WinCCFlex-RT 2008 SP3 mit Update 1

Die Visu startet, allerdings kommen von der S7 keine Daten - alle Anzeigen bleiben auf "0".

Hier die Diagnose zum CP5613A2...

B1.JPG

Was mache ich falsch?

Das ganze lief bisher auf einem XP-Rechner mit WinCCFlex-RT 2007 mit PC-Software Edition 2007.

Danke für Eure Hilfe.
Gruß.
 
1. Hat es überhaupt schon funktioniert ?

2. Ist der konfiguration einer von diese 2:
a. Der Verbindung ist in WinCC Flex durch S7ONLINE spezifiziert. In PG/PC Schnittstelle ist der S7ONLINE=CP5613 eingestellt.
b. Der Verbindung ist in WinCC Flex durch "softbus" spezifiziert. Ein PC Station mit WinCC Flex RT und CP5613 ist installiert und völlig konfiguriert. In gegebener Fall, bitte ein Screenshot von der Stationenkonfigurator.​
 