    Hi,

    habe an einer CPU317-2DP über Profibus einen PC hängen.
    Im PC ist...
    - Win7x64
    - CP5613A2
    - Simatic NET V8.1 SP1
    - WinCCFlex-RT 2008 SP3 mit Update 1

    Die Visu startet, allerdings kommen von der S7 keine Daten - alle Anzeigen bleiben auf "0".

    Hier die Diagnose zum CP5613A2...

    B1.JPG

    Was mache ich falsch?

    Das ganze lief bisher auf einem XP-Rechner mit WinCCFlex-RT 2007 mit PC-Software Edition 2007.

    Danke für Eure Hilfe.
    Gruß.
    Zitieren Zitieren Hilfe!!! - WinCCFlex-RT und CP5613A2  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.640
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    1. Hat es überhaupt schon funktioniert ?

    2. Ist der konfiguration einer von diese 2:
    a. Der Verbindung ist in WinCC Flex durch S7ONLINE spezifiziert. In PG/PC Schnittstelle ist der S7ONLINE=CP5613 eingestellt.
    b. Der Verbindung ist in WinCC Flex durch "softbus" spezifiziert. Ein PC Station mit WinCC Flex RT und CP5613 ist installiert und völlig konfiguriert. In gegebener Fall, bitte ein Screenshot von der Stationenkonfigurator.
    Jesper M. Pedersen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    ssound1de (23.04.2012)

  4. #3
    Avatar von ssound1de
    ssound1de ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2003
    Ort
    Im Staub ...
    Beiträge
    337
    Danke
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    In PG/PC Schnittstelle ist der S7ONLINE=CP5613 eingestellt.




    Danke...

Ähnliche Themen

  1. arrays und winccflex
    Von mrtommyt im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 10:40
  2. WINCCflex und Windows 7
    Von sailor im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 18:27
  3. WINCCFlex und Druckerabfrage
    Von Waelder im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 12:39
  4. WinCCflex Runtime und Led's
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.07.2006, 14:08
  5. VB Script und WinCCflex
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2005, 22:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •