Polung Anschlußstecker OP3

Hallo Rudi,

ich meine, + ist der Mittelkontakt und - ist der äußere. Irgendwo hatte ich mir das mal aufgezeichnet, komme da aber jetzt nicht ran.
Du kannst es am OP3 ausmessen: derjenige Kontakt des SV-Anschlusses, der mit Pin 2 der MPI-Schnittstelle verbunden ist, ist der Minus-Anschluß.

Harald
 
Beim "normalen" Durchmessen habe ich Verbindung zu beiden Kontakten. Ich weis nur nicht wenn ich Spannung anlege ob das Teil gegen falsche Polung geschützt ist. Habe da schon einiges aus "Zeitmangel" zerstört. Im Nachhinein ist man schlauer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim "normalen" Durchmessen habe ich Verbindung zu beiden Kontakten.
Dann messe bitte nochmal "richtig". Ein Kontakt hat eine dauerhafte niederohmige Verbindung kleiner 1 Ohm und der andere Kontakt hat nur eine "virtuelle" kurzzeitige Verbindung, weil das Meßgerät mit seinem Meßstrom im Gerät enthaltene Kondensatoren auflädt. Der angezeigte Widerstand geht dann ziemlich schnell nach "oben".

Harald
 
Zurück
Oben