Grüß Gott aus dem Allgäu -
ich habe ein Panel MP370 mit mehreren Bildern, die per Tasten auf dem Touchpanel problemlos umzuschalten sind.

Randbedingungen: Step7 V5.5, alles in AWL programmiert, WinCC flex.advanced 2008+SP2 (keine weiteren Zusatzfunktionen), Windows 7 prof., CPU 315-2DP, MPI-Bus.
Mein Kenntnisstand: Außer AWL kann ich (fast) nix.

So: Jetzt meine Frage: Kann ich die Bilder auf dem Panel durch die CPU / PC umschalten lassen?
Also ich möchte von der CPU / PC über den MPI-Bus Handlungen auf dem Panel ausführen können.
Geht das (mit meinem Kenntnisstand)? Wenn ja, wie?

Schon mal Dank an die Experten!
Gruß Feng
 
na klar geht das.
z.b. eine wert an das display übertragen (z.b. merkerbyte).
in winccflexible mit einem script auf änderung dieser variable reagieren und
passend zum variablenwert das bild wechseln.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann ich die Bilder auf dem Panel durch die CPU / PC umschalten lassen?
Also ich möchte von der CPU / PC über den MPI-Bus Handlungen auf dem Panel ausführen können.
Geht das (mit meinem Kenntnisstand)? Wenn ja, wie?
Hallo Feng,
entweder so wie es tnt369 beschrieben hat oder über die Bereichszeiger.
Mir persönlich sind die Bereichszeiger mit dem Steuerungsauftrag lieber und das geht auch sehr schnell und einfach.
Verpolt hat die 3 nötigen Schritte hier mal reingestellt:
http://www.sps-forum.de/showthread....00-und-S7-1200-will-nicht?p=295732#post295732
 
Na -das ist doch schon was, dass es prinzipiell geht. Vielen Dank!

Jetzt steht mir nur noch meine Unwissenheit im Wege, an der ich die nächste Zeit schnitzen werde
@tnt369: habe noch nie mit "SCRIPT" gearbeitet (oder arbeiten müssen)
@ Paule: habe noch nie mit "BEREICHSZEIGER" gearbeitet (oder arbeiten müssen)

da gibt es jetzt Lese-, Verständnis- und vielleicht auch Wutanfälle ...
werde meine Frau schon mal vorbereiten...

Gruß Feng
 
Hi SoftMachine - danke für die Nachfrage - aber hält sich in Grenzen (keine Klagen von der Frau {bisher...}).
Robbe gerade als Einzelkämpfer durch ein neues, bislang unbekanntes schlammiges Feld - WinCC_flex - Bereichszeiger ...
Dank Eurer Forums-Hilfe + Simatic-Links + .... geht es langsam mühsam - aber immerhin voran!
Der Lohn für die Schinderei als Laien-Hobby-Einzelkämpfer, der nie einen Lehrgang gesehen hat, ist dann das Erfolgserlebnis, wenn etwas irgendwann tatsächlich so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat :D:D - kann aber dauern...
Gruß Feng
(der jetzt dringend unter "die Dusche" muss)
 