    Hi,

    ich muss eine WinCCProjekt von S5 auf S7 umstellen. Das Problem ist, dass ich nachdem ich die Verbindung von S5 auf S7 umgestellt habe, die "alten S5 Datentypen" in der Variablenliste nicht mehr anwählen kann. Jetzt hab ich das ganze so umgesetzt (siehe unten)
    Kann mir jemand sagen, ob das so richtig ist? Gibt es irgendwo im Netz eine Liste wo die Datentypen S5 zu S7 drinn stehen?

    S5.................. S7
    Byte................ Byte
    DF................... DInt
    KC ...................StringChar
    KF.................... Int
    KG ...................Real
    KH ..................Word
    KM................. Word
    KS ..................StringChar
    KT .................Timer
    KY .................Byte
    String............ String

    Gruss
    Zitieren Zitieren Datenformate S5: DF, KC, KF... nach S7  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von screwdriver Beitrag anzeigen
    Gibt es irgendwo im Netz eine Liste wo die Datentypen S5 zu S7 drinn stehen?

    Schau hier ab Kap. 3.10 :

    http://support.automation.siemens.co...e=none&page=65
    kind regards
    SoftMachine

Ähnliche Themen

  1. Datenformate ULONG32/FLOAT32 in S7-REAL
    Von danielplp im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 19:03
  2. S5 nach S7
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 17:47
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S5 nach S7
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 11:12
  5. S5 nach S7
    Von Peter_AUT im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.05.2004, 14:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •