HILFE! WAGO750-881an WAGO CP57 anbinden

Triox85

Level-1
Beiträge
42
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich bin noch recht frisch in Programmieren von SPS.
Nun habe ich folgendes Problem.
Ich will auf der SPS 750-881 das Programm laufen lassen was soweit auch geht. Die Web-Visu geht auch.

Nun sollen aber ein paar Temperaturen und Schaltzustände so wie Start/ Stopp der Anlage übers Panel laufen.

Aber wie stell ich das an, das die Steuerung weis das es ein Display gibt wo die Sachen angezeigt werden.

IP Adressen sind bei beiden eingestellt.
Ich habe hier im Forum schon raus und runter gelesen, aber irgendwie scheinen alle das Anbinden als selbstverständlich zu sehen oder können es einfach. Auch bei WAGO auf der Seite habe ich schon gesucht, aber noch nix gefunden das konkret weiter hilft. Ggf. ein kleines Miniprogramm würde auch helfen wo ein Wert geschrieben und Angezeigt wird auf dem Panel.

Danke schon mal für eure Hilfe.
P.S sollte das die falsche Rubrik sein dann bitte verschieben.
 
So wie ich das gerade sehe programmierst du die Web-Visu (Dritter Reiher im Menü unten Links) und lässt diese nur auf dem Wago Panel darstellen!

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja so ist es.
Aber das Panel soll nachher wie gesagt ein paar Werte und zustände abfragen und anzeigen können.
Irgend wie muss ich doch der SPS 750-881 im Programm sagen das es die Daten bereit stellen soll und irgend wie dem Display sagen wo es sich die Daten holen und schreiben soll.
 
Ich verstehe dein Problem nicht.

Du machst die Visu. Wenn du dort z.B. ein Textfeld nimmst, als Text den Platzhalter %s eingibst, kannst du bei der Platzhaltervariable Textvariable (o.ä.) eine Variable aus deinem Programm verknüpfen (F2 drücken)...

Grüße

Marcel
 
IMG_2259.jpg

Soo... evtl. könnt ihr mich nun besser verstehen anhand des Bildes. Die Daten von der SPS sollen über Ethernet an das Display CP57.
IP's sind verschieden eingestellt. Und nun gehts auch schon nicht weiter weil ich nicht weis wie das Display die Daten von der SPS anzeigen kann.
(Das ist nur mein Testkoffer,aber wenn es hier Funktioniert, geht es vor Ort auch)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay ich habe mal grad nachgeschaut, und habe ggf. eine falsche Annahme:

Mal das was ich mir jetzt erlesen habe:

-Auf der SPS läuft eine Codesys RT (logisch)
-Auf dem Panel läuft eine eigenständige Codesys RT
-Auf dem Panel wird via Webbrowser (?) die Visu angezeigt

Stimmen diese Aussagen?

Wenn ja: Müssen deine zwei SPS-Programme kommunizieren ODER du rufst nicht die Visu der Codesys RT auf dem Panel auf, sondern machst alles in der SPS und rufst nur die auf.

Grüße

Marcel

Edit: Du sagst die Webvisu funktioniert, zeig die doch auf dem Panel an!
 
Genau, auf der SPS CoDeSys, das Display kann es auch, wird aber nicht zwingend benötigt.
Auf dem Display gibt es einen Webbroser, der kann aber kein Java und aus der SPS kommt die Visu in Java :(

Am liebsten will ich alles auf der SPS machen und irgend wie ( ich weiss es ebend nicht) die Sachend dann auf dem Display aufrufen.
Es gibt ja irgend wie viele Wege wie man das machen, mir reicht erst mal einer.
Danke für dein Mühe!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es hat sowohl eine eigen HMI-Runtime ( also man kann es als reine SPS nehmen) und auch die Visu die über den Autostart geladen wird.

Die Vollbildfunktion kann man einstellen, wenn man das macht, kommt man nur noch über den Service Pin an die Einstellungen wieder ran.
 
Okay nun wissen wir das alles...

Kann die VISU RT nur auf die Codesys RT auf dem Panel zugreifen?
Wenn ja schau mal nach der Funktion der Netzvariablen, das sollte für deine Funktion ausreichen!

Grüße

Marcel
 
Hallo,

ich muss dieses Thema wieder aufgreifen. Wir haben das identische Problem.

Haben einen Ethernet-Controller 750-881. Zugriff auf den Controller funktioniert tadellos, auch die WebVisu des Controllers funktionier nach der Eingabe der IP-Adresse im Browser wunderbar.

Nun haben wir ein Wago Perspecto CP57 mit Targetvisualisierung angeschlossen.
Wir möchten darauf gerne eine Visualisierung anlegen, wissen aber nicht wie wir die das ganze einzurichten haben, dass die Kommunikation zwischen Controller und Panel funktioniert.

Dem Panel haben wir eine IP Adresse zugewiesen und ist auch per Ping erreichbar.

Was machen wir falsch?
Ich hoffe es kann jemand weiterhelfen.

Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ihr macht nix falsch. Das CP57 ist für die reine Darstellung von WebVisu nicht geeignet, da dort keine Java Runtime installiert ist. Dazu brauchst du das WP57.
Vielleicht kannst du aber auch bei Wago die Software Creme installieren lassen ( ggf. gegen Einwurf von Münzen).
Oder ihr bestellt ein Display bei der Fa. Sütron was WP fähig ist ( ca. 600€ 4,6Zoll)

Sonst musst du ein Programm schreiben und die Datendunkte am Controller abholen und das Bild dann extra für das CP57 im CP57 anlegen.
 
Wir wollen ja eigtl. keine Webvisu mit dem CP57 darstellen.

Wir haben ein Programm geschrieben und das auf den Controller geladen. Davon würden wir jetzt gerne eine Visu erstellen und diese auf dem CP57 darstellen.

Wie mache ich das? Speziell wie du geschrieben hast mit den Datenpunkten?

Wir konnten auch nicht auf das CP57 zugreifen. Wie funktioniert das? Angeschlossen ists folgendermaßen: CP7 per Ethernet mit dem Controller. PC per Ethernet mit dem Controller.
 
Wie das mit den Datendunkten geht weiß ich leider auch nicht. dazu muss nähmlich auch ein Programm auf das CP57 geladen werden wo dann die webvisu auch aufgespielt wird.
Das CP57 wieder ausbauen und ein WP ( webpanel) einbauen. oder bei wago anrufen und das Programm Creme auf das CP57 installieren lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei.

Wir wollen auf dem CP57 einfach Buttons anlegen, und mit diesen Buttons die Ausgänge unserer Ausgangskarte schalten.

Wie funktioniert das?
 
Das Programm ist schnell beschrieben.

Eine simple UND-Verknüpfung,
Eingangskarte habe ich keine.
Als Eingänge für die Steuerung sollen die Buttons von der Visualisierung dienen.

Damit soll eine Pumpe angesteuert werden, die an einer Digitalen Ausgangskarte angeschlossen ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das CP57 ist für die reine Darstellung von WebVisu nicht geeignet, da dort keine Java Runtime installiert ist. Dazu brauchst du das WP57.
Ihr wollt aber vom 750-881 die WebVisu aufrufen über das CP57 (wie beim Laptop). Das klappt nicht.
Wie man Netzvariablen anlegt auf IP-Basis weis ich auch nich.
Besser wäre es gewesen, wenn ihr statt dem CP nen WP gekauft hättet.
Oder zum CP57 nen CAN-Slave von Wago oder wen auch immer. Übers CAN-Slave ist es dann auch wieder gan einfach, weil das Programm dann auffen CP57 läuft und dazu auch Visu.
 
Hier nen PDF was wohl helfen sollte.
Sind 10 Seiten zum Thema Wago 750 Controller und Ehernet und co.
 

Anhänge

  • Netzvariablen wichtig.pdf
    528,6 KB · Aufrufe: 15
Hab das PDF mal kurz überflogen gerade, das scheint der Ansatz zu sein. Muss ich mir aber jetzt erstmal genauer durchlesen.

Aber dann gibt es ja auch noch ein grundlegendes Problem. Wie bekomme ich überhaupt die VISU auf das CP57?
D.h. wie logg ich mich auf dem Panel ein?
192.168.1.1 --> Programmier-PC
192.168.1.2 --> Panel
192.168.1.100 --> Controller

PC und Panel sind wie gesagt am Controller angeschlossen. (ein Switch ist integriert)

Wenn ich das Panel als Zielsystem auswählen und versuche mich Einzuloggen, funktioniert das nicht.
Muss ich das evtl. anders machen?
 
Zurück
Oben