Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: WinCCFlexible 2008 EA-Feld Darstellungsformat zu kurz

  1. #1
    Registriert seit
    08.05.2008
    Beiträge
    159
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moinsen,

    ich habe in einem E/A Feld, welches als Ausgabe gekennzeichnet wurde eine Wassermenge in m³ drin, laut Auswahl geht nur max. 99,999, der Wert von der SPS ist ein Realwert der über 99,999 kommen kann.

    Meine Frage wie kann ich dies ändern damit er mir z.B. 999,999 ausgibt.

    mfg
    Geändert von babylon05 (31.05.2012 um 22:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren [gelöst] WinCCFlexible 2008 EA-Feld Darstellungsformat zu kurz  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Geht denn 999,99 d.h. müssen es denn drei Nachkommastellen sein?

    Grüße

    Frank
    Grüße Frank

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2011
    Beiträge
    227
    Danke
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Schreib einfach in das Darstellungsformat "9999999" und bei Dezimalkomma verschieben machst du einfach eine "3" rein. Dann hast du das Format wie du es willst also 999,999...
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!

  4. #4
    Registriert seit
    17.04.2008
    Ort
    Oberfranken
    Beiträge
    61
    Danke
    3
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Hallo Babylon05,

    Du kannst doch einfach direkt im Feld für's Darstellungsformat deine gewünschten Vor- und Nachkommastellen selbst eingeben. Also nicht auswählen, sondern mit 9-nern eingeben. Bei mir klappt das...Realzahl Stelleneingabe.jpg

    Gruß
    Aweeller

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2011
    Beiträge
    227
    Danke
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Aweeller Beitrag anzeigen
    Hallo Babylon05,

    Du kannst doch einfach direkt im Feld für's Darstellungsformat deine gewünschten Vor- und Nachkommastellen selbst eingeben. Also nicht auswählen, sondern mit 9-nern eingeben. Bei mir klappt das...Realzahl Stelleneingabe.jpg

    Gruß
    Aweeller
    Aber "999,999" kannst du nicht eingeben (bei mir zumindest nicht)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!

  6. #6
    Registriert seit
    17.04.2008
    Ort
    Oberfranken
    Beiträge
    61
    Danke
    3
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Hm, seltsam...

    ich projektier gerade Panel PC, vielleicht geht's bei kleineren Panels nicht
    Was für'n Panel hast Du im Einsatz?

    Ansonsten würde ich auf der S7 Seite mit z.B.:

    L MD 100 // Realzahl
    L 1.000000e+003
    *R
    RND
    T MD 104 // Double Integer xxx.xxx

    die Variable wandeln.
    Dann kannst Du so wie's ASDF schrieb machen:

    Darstellungsformat "9999999" und bei Dezimalkomma verschieben machst du einfach eine "3" rein

  7. #7
    babylon05 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.05.2008
    Beiträge
    159
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moinsen,

    Danke für die vielen Ratschläge, Mit dem Tipp in das Feld selber reinschreiben 999,999 hat wunderbar geklappt, habe ein 6" Touchpanel farbig.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 20:33
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 19:20
  3. WinCCflexible 2008 SP2
    Von Aventinus im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 10:15
  4. WinCCflexible 2008 HF1
    Von uncle_tom im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 17:29
  5. Routing in Winccflexible 2008
    Von Franz im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 17:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •