habe auf einem TP270 eine Rezeptur eingerichtet und natürlich dafür ein Datenfach eingerichtet. Wenn man ein Rezept einmal übertagen hat klappt es auch. Beim 2. Versuch ein anderes Rezept zu übertragen schlägt es fehl weil das Datenfach noch blockiert ist. Im Wort 4 des Datenfaches wird ein Bit gesetzt dieser muss wieder rückgesetzt werden wenn man ein neues Rezept übertragen möchte.
Nun meine Frage wie setzt Ihr dieses Bit zurück: mit einem Button über ProTool oder in der Steuerung ???


Gruß
NUT
 
Hi,

nach einem Datentransfer wird der Status im Datenfach eingetragen, 4 wenn alles OK, 12 bei fehlerhafter Übertragung.

Du kannst jetz den Status auswerten, z.Bsp. eine Meldung ausgeben.

Eine erneute Übertragung ist erst möglich wenn der Status durch dein Programm, wieder auf 0 gesetzt wurde.

Einfache Lösung:

Wenn 4 oder 12 dann lade mit 0.



Gruß Micha
 