Hallo zusammen,

brauch mal eure Hilfe zu Pro/Tool. Ich soll, bis Montag :shock: , folgende Funktion in ein vorhandenes Projekt flicken:

Wenn die Anlagenfahrer Feierabend machen, sollen diese ein Button"Nachtbetrieb" betätigen.
Es öffnet sich das Bild Nachtbetrieb, das mit zwei Button's versehen ist.
--1. Nachtbetrieb Ein
--2. Nachtbetrieb Aus

Nun mein Problem (da Anfänger):
Solange wie "Nachtbetrieb Ein" aktiviert ist, darf kein anderes Bild angewählt werden.
Erst wenn der Anlagenfahrer am nächsten Tag "Nachtbetrieb Aus" betätigt, sind alle anderen Bilder wieder normal bedienbar.
(Habe in den Funktionen"Bild" keine Möglichkeit gefunden)

Danke im voraus für eure Hilfe

mfg tino
 
Bild fixieren schrieb:
Hallo zusammen,

brauch mal eure Hilfe zu Pro/Tool. Ich soll, bis Montag :shock: , folgende Funktion in ein vorhandenes Projekt flicken:

Wenn die Anlagenfahrer Feierabend machen, sollen diese ein Button"Nachtbetrieb" betätigen.
Es öffnet sich das Bild Nachtbetrieb, das mit zwei Button's versehen ist.
--1. Nachtbetrieb Ein
--2. Nachtbetrieb Aus

Nun mein Problem (da Anfänger):
Solange wie "Nachtbetrieb Ein" aktiviert ist, darf kein anderes Bild angewählt werden.
Erst wenn der Anlagenfahrer am nächsten Tag "Nachtbetrieb Aus" betätigt, sind alle anderen Bilder wieder normal bedienbar.
(Habe in den Funktionen"Bild" keine Möglichkeit gefunden)

Danke im voraus für eure Hilfe

mfg tino

Für was einen solchen Quatsch? Ich würde einfach eine Benutzerverwaltung einpflegen.

Gruß Sebastian
 
Tino schrieb:
Hallo,

danke für die schnelle Antwort

Aber, es ist kein Quatsch :( ist eher Prozess bedingt und vom Kunden so gewünscht--> Kunde ist König :D

mfg Tino

Ich versteh aber noch nicht so ganz wieso man dafür ein Bild anlegt, welches man eh wieder durch einen Button beenden kann. Vllt. solltest du es mir nochmal etwas genauer erklären.
 
@Sebastian

Wieso Quatsch?? Er hat doch geschrieben dass er Anfänger ist. Das mit der Benutzerverwaltung ist doch eine mögliche Lösung.

@tino

Einfach auf den ersten Button "Nachtbetrieb Ein" die Funktion "Benutzer abmelden" legen und auf den zweiten Button "Nachtbetrieb Aus" eine passwortgeschützte Bildanwahl zur "normalen" Oberfläche (Bei dem Button unter "Freigabe" den Passwortlevel ändern).


Gruß

_____________________________________________________________
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
0815prog schrieb:
@Sebastian

Wieso Quatsch?? Er hat doch geschrieben dass er Anfänger ist. Das mit der Benutzerverwaltung ist doch eine mögliche Lösung.

@tino

Einfach auf den ersten Button "Nachtbetrieb Ein" die Funktion "Benutzer abmelden" legen und auf den zweiten Button "Nachtbetrieb Aus" eine passwortgeschützte Bildanwahl zur "normalen" Oberfläche (Bei dem Button unter "Freigabe" den Passwortlevel ändern).


Gruß

_____________________________________________________________

Naja man könnte doch ganz einfach die Benutzerverwaltung auf alle Objekte anwenden und dann kann eben nur noch beobachtet werden. Das war mein Gedanke dabei und das halte ich für sinnvoler. Dem Kunden muss man halt auch manchmal etwas nachhelfen.
 
Ich vermute, es geht hier darum, dass an der Anlage über Nacht (wenn sie nicht in Betrieb ist) nicht herumgespielt werden kann.
Da das ganze bis Montag fertig sein soll, ist die einfache Lösung wohl erst mal vorzuziehen.
_____________________________________________________________
 
Danke erstmal für die Antworten,

Sorry, habe mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt


Der Betrieb muss jeden Tag/Nacht einmal seine Leitungen spülen (Dauer ca.3Std.).
Um den Betrieb nicht unnötig zu stören soll dies jetzt immer Nachts geschehen.

Sobald ich den Nachtbetrieb einschalte, wird in der SPS ein bestimmter Ablauf zum spülen der Leitungen gestartet, der die gleichen Ventile/Pumpe wie im "Normalen Betrieb" der Anlage steuert (nur halt in anderer Funkion/Pumpen ).
Und damit die Anlagenfahrer nicht vergessen, morgen wieder den Nachtbetrieb auszuschalten, darf man das Bild für Nachtbetrieb erst wieder verlassen wenn dieser Aus ist.

Ich hoffe jetzt ist es klarer?

mfg Tino
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tino schrieb:
Danke erstmal für die Antworten,

Sorry, habe mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt


Der Betrieb muss jeden Tag/Nacht einmal seine Leitungen spülen (Dauer ca.3Std.).
Um den Betrieb nicht unnötig zu stören soll dies jetzt immer Nachts geschehen.

Sobald ich den Nachtbetrieb einschalte, wird in der SPS ein bestimmter Ablauf zum spülen der Leitungen gestartet, der die gleichen Ventile/Pumpe wie im "Normalen Betrieb" der Anlage steuert (nur halt in anderer Funkion/Pumpen ).
Und damit die Anlagenfahrer nicht vergessen, morgen wieder den Nachtbetrieb auszuschalten, darf man das Bild für Nachtbetrieb erst wieder verlassen wenn dieser Aus ist.

Ich hoffe jetzt ist es klarer?

mfg Tino

Eigentlich denke ich, ist es einfacher es dir jetzt zu erklären, da ich das ganze für ein Touch habe, aber da ist ja alles wieder etwas anderes... Da ist dann nur ein Button in dem Bild zum Verlassen mehr ist ja da nicht. Du müsstest praktisch die Tastenbelegungen nicht mehr projektübergreifend, sondern bildweise projektieren... Das ist alles!
 
Zwei Möglichkeiten ohne Benutzerverwaltung

1. Möglichkeit
Es gibt einen Button "Nachtbetrieb ein" in den normalen Bildern. Dieser Button hat zwei Funktionen. Bit setzen "Merker Nachtbetrieb" und wechseln auf das Bild "Nachtbetrieb" Das Bild "Nachtbetrieb" hat nur einen Button. Nämlich den Button "Nachtbetrieb aus". Dieser Button hat zwei Funktionen. Bit reset "Merker Nachtbetrieb" und wechseln auf ein anderes Bild.
Das alles würde funktionieren solange das Panel nicht neu gestartet wird. Denn beim Neustart kommt das "Startbild"

2. Möglichkeit
Im "Startbild" gibt es neben den normalen Buttons den Button "Nachtbetrieb ein" Dieser Button hat nur eine Funktion. Bit setzen "merker Nachtbetrieb" Alle anderen Buttons haben eine Freigabe. Nämlich sind sie nur dann sichtbar wenn eben "merker Nachtbetrieb" auf 0 ist. Nur der Button "Nachtbetrieb aus" ist sichtbar wenn "merker nachtbetrieb" auf 1 ist.

Wennst dich nicht auskennst dann sagt mir für welches Endgerät das sein soll. Dann mach ich schnell ein Beispiel.

smoe
 
Hallo

@seeba
warum so greizt ?
immer locker bleiben, es gibt Kunden die wollen sowas 8)

@tino
Eine Möglichkeit unter Protool wäre,

1.) du schaust in Protool was für eine Bildnummer dein Bild hat
2.) nun schaust du während des Nachtbetriebs immer auf die Bildnummer und wenn sich diese ändert springst du in das Nachtbild zurück.

Ob du das jetzt als Steuerungsauftrag aus der SPS machst, oder als VB-Skript aus dem TP ist Jacke wie Hose.

Schwer ist beides nicht.

Sag einfach bescheid wenn du Hilfe brauchst.

Ps.: F1 ist eine hilfreich Taste :lol: