Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: WinCC flex. 2005 - Alle Meldungen auf einmal quittieren

  1. #1
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo liebe Mitbenutzer des Forums,
    ich hab mal wieder ein Problem: Ich suche eine VBScript Funktion in WinCC um alle Meldungen die noch unquittiert sind auf einmal zu quittieren. Entweder bin ich zu blöd dafür oder es gibt diese Funktion nicht?

    Gruß Sebastian
    Zitieren Zitieren WinCC flex. 2005 - Alle Meldungen auf einmal quittieren  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Also mir würde jetzt einfallen, bei den Eigenschaften der Meldungen unter Quittiervariable ein entsprechendes Bit von der SPS (oder OP etc.) aus zu setzen, das dann die Störungen quittiert.

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    bei protool ging das z.b. so. weiss nicht ob wccf das auch noch unterstützt.

    aus der protoolhilfe.
    Quittiergruppe
    Störmeldungen können in Quittiergruppen zusammengefasst werden. Die Zugehörigkeit zu einer Quittiergruppe projektieren Sie für jede einzelne Meldung. Quittiert der Bediener eine Störmeldung einer Quittiergruppe, so werden damit gleichzeitig alle Störmeldungen dieser Gruppe quittiert ("Sammelquittierung").
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von volker
    bei protool ging das z.b. so. weiss nicht ob wccf das auch noch unterstützt.

    aus der protoolhilfe.
    Quittiergruppe
    Störmeldungen können in Quittiergruppen zusammengefasst werden. Die Zugehörigkeit zu einer Quittiergruppe projektieren Sie für jede einzelne Meldung. Quittiert der Bediener eine Störmeldung einer Quittiergruppe, so werden damit gleichzeitig alle Störmeldungen dieser Gruppe quittiert ("Sammelquittierung").
    Genau das suche ich... Wurd nämlich beim Konvertieren nicht übernommen.

Ähnliche Themen

  1. S5 FB alle n sek einmal aufrufen
    Von cidex im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 00:08
  2. wincc flex meldung quittieren
    Von volker im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 16:39
  3. wincc flex 2005: Meldungen
    Von KalEl im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 23:16
  4. Quittieren von Meldungen bei WinCC-Flexible.
    Von Tigerkroete im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 14:40
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 09:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •