WinCC flex.: Fehlercode 1314,1

ka1978

Level-1
Beiträge
139
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine WinCC flexible Runtime auf einem PC (Windows 7 Prof) laufen. Da möchte ich, dass das Datum und die Uhrzeit von der Steuerung

synchronisiert wird.Ich habe da ein Bereichszeiger Datum/Uhrzeit Steuerung soweit programmiert. aberauf der Runtime kommt immer die

Fehlermeldung : 70011 Datum/ Uhrzeit konnte nicht gesetzt werden, Fehlercode 1314,1. wie kann man diese Fehler beseitigen ?

Ich habe unter Systemsteuerung--> Verwaltung--> Lokale Sicherheitsrichtlinie-->Lokale Richtlinie-->Zuweisung von Benutzerrechten--> Aändern

der Systemzeit. Bei der Sicherheitseinstellung steh: Administratoren, Lokaler Dienst, also

an ein Benutzerrecht kann es nicht liegen oder?

Das ganze läuft es parallel auf ein Basic Touch-Panel (1500) ohne Komplikation.

Danke.
 
70011:
Die Systemzeit konnte nicht geändert werden.
Die Fehlermeldung erscheint nur im Zusammenhang mit Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung". Mögliche Ursachen:
  • Im Steuerungsauftrag wurde eine unzulässige Zeit übergeben.
  • Der Windows-Benutzer hat kein Benutzerrecht, um die Systemzeit zu ändern.
Wird in der Systemmeldung als erster Parameter der Wert 13 angezeigt, so kennzeichnet der zweite Parameter das Byte, das den falschen Wert hat.
 