Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Wincc v6.2 sp3

  1. #1
    Registriert seit
    03.01.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,
    ich habe WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION auf meinem PG installiert und nun soll auf eine bestehende Visualisierung mit Panel PC zugegriffen und ein paar neue Bilder eingepflegt werden, auf diesem Panel PC ist WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RT 1024 (1024 POWER TAGS), RUNTIME installiert. Kann ich mit meinem PG trotz geringerer Powertags Änderungen an der Visualisierung vornehmen und diese dann auch auf den Panel PC spielen?

    MfG Tobi
    Zitieren Zitieren Wincc v6.2 sp3  

  2. #2
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Lizenz begrenzt nur die Anzahl der Prozessvariablen innerhalb des WinCC-Projektes, wo du Engineeren möchtest. Aber selbst wenn dein Projekt mehr als 128 Variablen hat, kannst Du damit projektieren und das Projekt anschl. auf die Runtime-Rechner übertragen, die haben ja eine 1024er Lizenz. Übrigens brauchts die RC nur, wenn der WinCC-Explorer geöffnet ist. Bei Runtime-Rechnern reicht i.d.R. eine RT (Runtime) mit entsprechender Höhe aus. So wie bei Dir vorhanden.

    Also alles halb so wild.
    Gruß Approx
    Geändert von Approx (17.07.2012 um 11:37 Uhr)
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.

Ähnliche Themen

  1. WinCC Flex SP3!
    Von Fritz1001 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.01.2012, 12:13
  2. wincc v6.0 sp3
    Von WIX im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 12:52
  3. WinCC V7.0 und XP Sp3...
    Von AndreK im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 21:41
  4. WinCC und XP-SP3
    Von mortontower im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 21:35
  5. WinCC V6.0 SP3 Download?
    Von Hardl im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 12:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •