Wincc v6.2 sp3

Ulle

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RC 128 (128 POWER TAGS), RUNTIME & CONFIGURATION auf meinem PG installiert und nun soll auf eine bestehende Visualisierung mit Panel PC zugegriffen und ein paar neue Bilder eingepflegt werden, auf diesem Panel PC ist WINCC SYSTEMSOFTWARE V6.2 SP3, RT 1024 (1024 POWER TAGS), RUNTIME installiert. Kann ich mit meinem PG trotz geringerer Powertags Änderungen an der Visualisierung vornehmen und diese dann auch auf den Panel PC spielen?

MfG Tobi
 
Die Lizenz begrenzt nur die Anzahl der Prozessvariablen innerhalb des WinCC-Projektes, wo du Engineeren möchtest. Aber selbst wenn dein Projekt mehr als 128 Variablen hat, kannst Du damit projektieren und das Projekt anschl. auf die Runtime-Rechner übertragen, die haben ja eine 1024er Lizenz. Übrigens brauchts die RC nur, wenn der WinCC-Explorer geöffnet ist. Bei Runtime-Rechnern reicht i.d.R. eine RT (Runtime) mit entsprechender Höhe aus. So wie bei Dir vorhanden.

Also alles halb so wild. ;)
Gruß Approx
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben