Schaltflächen im WIN CC Flexible

Eike M.

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Das Szenario: Die Felder sind mit einer Variable hinterlegt das sie je nach Betriebszustand von rot auf grün bzw. umgekehrt wechseln. Davor liegt ein Textfeld mit I/O was aber statisch also immer da ist. Jetzt die Frage ist es auch möglich dem Text zu sagen wenn der Betriebszustand ein d.h. grün ist das eine I da steht bzw wenn es auf rot wechselt eine 0 ??

MfG und Danke schonmal


Eike

Panel.JPG
 
Ja, da musst du aber ein symbolisches E/A-Feld nehmen, dort kannst du eine Textliste mit "I" bzw. "O" hinterlegen.
 
Zurück
Oben