    Hallo,

    ist es möglich an eine Variable(externe) ein Script anzuhängen, das aufterufen wird wenn sich der Wert ändert?
    Es soll ein Bit sein und das Script soll bei änderung von False auf True aufgerufen werden.

    Danke im Vorraus.

    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren WinCC 7 Script bei Wertenderung  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Global Script -> C-Editor starten.
    Neue Aktion einfügen auf dem Rechner auf dem das Skript später ausgeführt werden soll.
    Info/Trigger: Ereignis Variable auswählen, gewünschte Variable eintragen, Standardzyklus auf "Auf Änderung" stellen.

    Im Skript abfragen ob Variablenwert true ist.

  3. #3
    Pikador ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.05.2006
    Beiträge
    188
    Danke
    0
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke! Hat super geklappt.

Ähnliche Themen

  1. Fehler bei strcmp in c-Script
    Von SimonGrimm im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 20:33
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 11:54
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 12:16
  4. WinCC Script -> VB Script
    Von Rdata im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 12:04
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 08:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •