Hallo,

der Titel klingt sehr banal, sagt aber nicht wirklich aus was ich vor habe!

Ich möchte auswerten ob das Panel bedient wird! Dazu wäre es interessant zu wissen wenn das Panel eine Berührung feststellt.
Dabei soll es egal sein auf welche Schaltfläche gedrückt wird.

Gibt es da irgend eine Variable, einen Bereichszeiger o.ä. mit dem ich das realisieren kann?

Ich möchte NICHT an jede mögliche Schaltfläche noch eine Variable anbinden, ich hätte gern eine Variable "Hey-ich-werde-gerade-bedient"!

Wofür ich das haben will?

Ein Kunde bekommt eine SMS-Benachrichtung. Diese ist Zeitgesteuert, damit der Kunde nicht tagsüber wenn er anwesend ist eine SMS bekommt, wenn er nur 10m weg steht. Ich möchte aber auch nicht das eine SMS kommt wenn der Kunde Nachts zur Anlage gefahren ist, und dann anfängt die Störung zu beheben. Die Anwesenheit würde ich dann gern durch diese Funktion auswerten und dann für einen Zeitraum von 10min o.ä. die SMS-Benachrichtigung unterdrücken.

Das Anlage-Start Signal könnte dafür zur Not auch noch herhalten, aber nicht immer reicht diese Funktion aus, sondern es werden ggf. vorher andere Dinge getan (Handbetrieb) welche ggf. weitere Benachrichtigung provozieren könnten.

Hat jemand eine Idee oder vielleicht einen alternativen Lösungsansatz?

Grüße

Marcel
 
Ich möchte auswerten ob das Panel bedient wird! Dazu wäre es interessant zu wissen wenn das Panel eine Berührung feststellt.
Dabei soll es egal sein auf welche Schaltfläche gedrückt wird.

Gibt es da irgend eine Variable, einen Bereichszeiger o.ä. mit dem ich das realisieren kann?
Hallo Matze,
Leider nein!

Eine Möglichkeit wäre folgendes:
Du legst ein große unsichtbare Schaltfläche über die ganze Seite (jede Seite, aber nur eine Variable).
Diese Schaltfläche lässt du bei "Drücken" für 10 min verschwinden. Solange sich die Schaltfläche im Hintergrund befindet, also jemand das Panel bedient hat, wird keine SMS generiert.

Nachteil:
Für die erste Aktion am Panel muss die entsprechende Taste zweimal gedrückt werden, da ja erst die unsichtbare Schaltfläche verschwinden muss.
Außerdem kann die Zeit schlecht nachgetriggert werden.
 
@Paule: Gute Idee, hab zum Glück nicht so viele Bilder! Ich machs mal rein und gucke wie es sich "anfühlt"

@Kekse: Auch eine Idee, ggf. muss man sich für die Handfunktionen noch anmelden, dann könnte ich es darüber machen!
Wenn er aber vorher anfängt wie wild aufn Reset zu hämmern, und irgendwo noch dran rum zu drehen bekommt er halt wieder ne SMS ... Wird möglicherweise nicht praktikabel sein.

Fazit: Die Schaltfläche klingt ganz ok, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen ;)

Grüße

Marcel
 
Nachteil:
Für die erste Aktion am Panel muss die entsprechende Taste zweimal gedrückt werden, da ja erst die unsichtbare Schaltfläche verschwinden muss.
Außerdem kann die Zeit schlecht nachgetriggert werden.

Zum Nachtriggern kannst du vielleicht Aktionen, die oft ausgeführt werden mit abfragen. Z.B. die Hauptmenü-Taste o.Ä. Es muss ja nicht bei jeder Taste nachgetriggert werden.
 