Hallo Zusammen,

ich bekomme nach dem Generieren eines Projektes einige Warnungen.
Es handelt sich dabei um alle Variablen des Projektes. Ich kann mir nun nicht erklären warum die Variablen "angemeckert" werden (es war nicht immer so!). Um nun nicht jede der mehr als 500Variablen neu zuzuweisen ist meine Frage:
Gibt es eine Funktion / einen Generator in WinCC flex, der das übernimmt?
Die Zuweisungen passen, die Funktionalitäten sind alle gegeben. Es ist lediglich "unschön" ein Projekt mit Warnungen zu haben...
Variablen.jpg
Vielen Dank im Voraus!
Mfg
DerMatze
 
Hallo,

ja es gibt eine Funktion von flexible, die das übernimmt. Sie nennt sich "Neu verbinden". Einfach betroffene Zeile komplett markieren und dann rechter Mausklick und "Neu verbinden" auswählen. Es erscheint ein Dialog mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Am besten mal mit einer Variable testen, um die passenden Einstellungen für Deinen Fall herauszufinden. Danach alle Variablen gleichzeitig markieren und ebenfalls neu verbinden.

Danach sind Deine Warnungen weg.

Gruß
____________________________________________________________
 
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Ich habe es versucht mittels "Neu verbinden" die Warung zu beheben - ohne Erfolg!
Dann habe ich versucht die Variable manuell neu zu verbinden - ohne Erfolg!

Die Verbindung wurde nicht umbenannt, lediglich das WinCCflex Projekt wurde umbenannt. Zudem ist es in ein S7Projekt integriert.
Ich weiss nicht ob die Info hilfreich ist oder woran es nun noch liegen könnte...?

Hier ein Screenshot von der Verbindungskonfig, ich meine es müsste eine Station / Parter angegeben werden, oder?
Es lässt sich nichts auswählen.
Verbindungen.JPG

Mich wundert nur, dass ich jetzt nicht einmal die Variablen manuell zuweisen kann.
Wenn ich mit dem Mauszeiger die Variable markiere (ornage hinterlegtes Feld) wird: "Der Wert der Eigenschaft ist ungültig" angezeigt

MfG
DerMatze
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Verbindung ist "weg"... Bei Station und Partner muss die S7-Station eingetragen sein. Entweder kannst Du dort eine S7-Station auswählen oder Du musst in Netpro die Verbindung wieder herstellen.
 
Die Verbindung ist "weg"... Bei Station und Partner muss die S7-Station eingetragen sein. Entweder kannst Du dort eine S7-Station auswählen oder Du musst in Netpro die Verbindung wieder herstellen.
... das war die Ursache des Übels - warum auch immer die Die Verbindung in Netpro weg war, aber nun gehts wieder!
Problem gelöst, DANKE

MfG
DerMatze
 