    ich muss einem PC über Ethernet Maschinendaten senden, z. B. die Auftragsnummer. Die Nummer wir im OP27 in 3er Blöcken eingegeben (die Nummer 183051 = 183 und 051).
    Wird die Eingabe 051 mit ENTER im OP bestätigt nimmt Protool die 0 weg, es steht nur 51 im OP und Online in S5 steht dann auch nur KF+51.
    Damit kann aber der PC nicht anfangen, da er 051 benötigt.
    Was muss ich machen damit Portool die 0 stehen lässt ?

    Danke und Gruß
    Jochen
    Zitieren Zitieren Zahlendarstellung im Protool und in S5  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    definiere die variable als string. dann kannst du die nummer sogar in einem eingabefeld zusammenfassen.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  2. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  3. Zahlendarstellung
    Von H318 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 15:53
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •