    Hallo,

    ich habe einen bzw. mehrere IPCs auf denen WinCC flexible Runtime 2008 SP 2 läuft.

    Wenn nun das Alarmfenster aufpoppt habe ich das Problem, dass die Spalte der Meldeklasse immer ganz links und zu schmal angezeigt wird.

    - wo kann ich einstellen, dass die Meldeklasse als z.B. 4 Spalte dargestellt wird ?
    - wo kann ich die Spaltenbreite einstellen?
    Sämtliche Einstellungen sollen dauerhaft erhalten bleiben auch nach Neustart des IPC oder nach dem laden von WinCC flexibele.

    Mfg Fabix
    Zitieren Zitieren WinCC-Flexible Runtime Alarmfenster  

  2. #2
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    117
    Danke
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    in der Projektierung Rechtsklick auf das Meldefenster und Bearbeiten wählen. Dann kannst Du die Spaltenreihenfolge und die Breite ändern.
    Mario

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MRose für den nützlichen Beitrag:

    Fabix (22.10.2012)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 08:06
  2. WinCC flexible Runtime
    Von fuzon im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.03.2012, 11:42
  3. Betriebssystem Wincc Flexible Runtime
    Von emilio20 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 13:01
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 08:11
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 12:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •