Gibt es in der S7-300 einen fertigen Baustein für den Betriebstundenzähler?

:oops:
 
Hallo,
Moki schrieb:
Gibt es in der S7-300 einen fertigen Baustein für den Betriebstundenzähler?
Das hängt von der CPU ab. Einige CPU's haben 16-Bit Betriebsstundenzähler, hier gilt
1) Zähler setzen mit SFC 2 SET_RTM
2) Zähler lesen mit SFC 4 READ_RTM
3) Zähler Start/Stop mit SFC 3 CTRL_RTM
Einige CPU's haben 32-Bit Betriebsstundenzähler, hier kann für alle Funktionen der SFC 101 RTM benutzt werden.
Anzahl der Betriebsstundenzähler und Bit-Breite variieren je nach CPU-Typ, also besser im Handbuch nachlesen.
Bei den 400er-CPU geht das auch über SFC 51 mit den Funktionen der Systemzustandsliste z.B. mit SZL-ID W#16#0132 und Index W#16#000B.
Ob das bei der 300-er auch über SZL funktioniert, weiss ich jetzt nicht. Dies nur als Hinweis, ein Blick in das Handbuch Deiner CPU wird Dir nicht erspart bleiben, das will ich hier nicht alles eintippen oder kopieren.