    Hallo

    Muß einen Betriebsstundenzähler mit WINCC realisieren,
    weiß nicht wie ich anfangen soll.

    Zitieren Zitieren Gelöst: Betriebsstundenzähler WINCC  

  2. "Entschuldigung hab noch was vergessen

    Gibt es in der S7-300 einen fertigen Baustein für den Betriebstundenzähler?

    "


  3. #2
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Zitat Zitat von Moki
    weiß nicht wie ich anfangen soll
    Fang doch mit der Suchfunktion des Forums an.
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...e0b16c45333620

    Gruß
    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard



    Danke,und schönes wochenende

  5. #4
    Moki Gast

    Standard

    Entschuldigung hab noch was vergessen

    Gibt es in der S7-300 einen fertigen Baustein für den Betriebstundenzähler?


  6. #5
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    Zitat Zitat von Moki
    Gibt es in der S7-300 einen fertigen Baustein für den Betriebstundenzähler?
    Das hängt von der CPU ab. Einige CPU's haben 16-Bit Betriebsstundenzähler, hier gilt
    1) Zähler setzen mit SFC 2 SET_RTM
    2) Zähler lesen mit SFC 4 READ_RTM
    3) Zähler Start/Stop mit SFC 3 CTRL_RTM
    Einige CPU's haben 32-Bit Betriebsstundenzähler, hier kann für alle Funktionen der SFC 101 RTM benutzt werden.
    Anzahl der Betriebsstundenzähler und Bit-Breite variieren je nach CPU-Typ, also besser im Handbuch nachlesen.
    Bei den 400er-CPU geht das auch über SFC 51 mit den Funktionen der Systemzustandsliste z.B. mit SZL-ID W#16#0132 und Index W#16#000B.
    Ob das bei der 300-er auch über SZL funktioniert, weiss ich jetzt nicht. Dies nur als Hinweis, ein Blick in das Handbuch Deiner CPU wird Dir nicht erspart bleiben, das will ich hier nicht alles eintippen oder kopieren.

    Gruß
    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)

Ähnliche Themen

  1. Betriebsstundenzähler S7
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 09.09.2015, 10:13
  2. Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:48
  3. Betriebsstundenzähler
    Von Bit-Schubser im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:50
  4. Betriebsstundenzähler
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.05.2004, 20:33
  5. S7-400 Betriebsstundenzähler
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 11:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •