WinCC Flex Protokoll Logbuch auf USB Stick kopieren

Senator42

Level-2
Beiträge
927
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich versuch (leider erfolglos) das MeldungsProtokoll (Logbuch) auf einen USB Stick zu kopieren.

HW: MP277

Mit der Systemfunktion Protokoll kopieren ging es einfach nicht.
Mit Ziel "Storage Card USB" kam ich nicht weiter. Das ganze vermischt auch immer mit dem Archiv.
Die Bitmldungen sind alle mit deaktiviertem Protokoll-Haken. Somit ohne Archiv, denke ich.

Es soll eigentlich nur die aktuellen Meltungen auf nen USB Stick als csv.
Ist das so schwer? F1 unf Hilfe brachte mich auch nicht weiter.
Drecks Dings
:sw9:
Ach ja und die Rezepte speichern auf \Temp\... und von dort importieren geht auch nicht, im einen wird \Temp\... als Fehler rausgehaun, nur "\Storage Card MMC" geht, als Eingabe.
Wat solln das? Verhällt sich bei Import anders als bei Export ??
:sw13:

Mit dem WinCe Explorer kann man den USB-Stick als "Storage Card USB" ansehen. dat geht.
 
Hallo Senator

1. Man muss ein Meldearchiv anlegen. nicht vergessen Meldetext archivieren auf Ein stellen
2. Danach im Menüpunkt Meldeklassen angeben welcher Meldetyp ins archiv gespeichert werden soll.

Dann sollten die Meldungen eigentlich gespeichert werden.

Guenni
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Senator

1. Man muss ein Meldearchiv anlegen. nicht vergessen Meldetext archivieren auf Ein stellen
2. Danach im Menüpunkt Meldeklassen angeben welcher Meldetyp ins archiv gespeichert werden soll.

Dann sollten die Meldungen eigentlich gespeichert werden.

Guenni
habs geschafft, nachdem das Meldearchiv in "Storage Card MMC" parametrierte.
damit konnte ich "Protokoll kopieren" auch auf "Storage Card USB" durchführen.
(Über Button Archiv schliessen, Systemmeldung 80019, 80048 und dann noch den wenn der USB-Stick gar nicht steckt) das Archiv wieder öffnen.)

Ginge Meldearchiv in "\\" eigentlich auch? (war bisher ohne erfolg, oder hatte zu diesem zeitpunkt einen anderen fehler.)

Ach und die Rezepte auf USB export. / Import geht auch.

Auf jeden Fall hat das SPS-Forum die entscheidenden Links auf die Siemens-Hilfe geliefert.
(z.b. wie man die Systemmeldungen sichtbar macht.)
 
Zuletzt bearbeitet:
Heisst das, folgende Funktion arbeitet nicht? Ich habe das selbe vor.

--------------------------------------
Bild: Bild_1.jpg
--------------------------------------
 
Heisst das, folgende Funktion arbeitet nicht? Ich habe das selbe vor.

--------------------------------------
Bild: Anhang anzeigen 19017
--------------------------------------
ne, heisst es nicht.
nach
"Storage Card MMC"
und
"Storage Card USB"
geht es.
nach
"\\"
also in die root, habe ich es nicht geschafft.

( ob es jetzt "Storage Card USB" oder "\Storage Card USB\" sein muss, weiss nicht mehr.
bin nur gelegentlich bei dieser Fa. und habe die sourcen auch nicht hier. )
 
Zurück
Oben