Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: TP177A zerschossen beim Update durch WinccFlex 2008SP3

  1. #1
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,
    ich habe mir ein TP177A zerschossen beim Update durch WinccFlex 2008SP3. Ich habe das Update via meiner eingebauten 5611 Karte gemacht. Lief ja alles super bis zum Reboot, dann ... Filesystem Missing ....

    So nun die Oberfrage :

    Ist es möglich das Panel ohne ein PC/PPI Kabel Entwicklungsstand 3 neu zu laden ?
    ich habe nämlich nur folgende Verbindungsmöglichkeiten und alle vergeblich getestet :
    1. Netlink Pro
    2. Meine eingebaute CP5611 Karte
    3. PC/PPI Kabel Entwicklungsstand 1
    4. Adam RS232/RS485 Konverter
    5. Moxa Nport 5150 Ethernet to RS485/422
    Vielleicht hab ich was übersehen ?

    Irgendwie glaub ich auch nicht dran das das dinges mit dem PC/PPI Kabel Entwicklungsstand 3 auch nicht mehr zum leben erweckt wird.

    Gruss WÄlder
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren TP177A zerschossen beim Update durch WinccFlex 2008SP3  

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Du brauchst dazu ein RS232/PPI Multimasterkabel (6ES7 901-3CB30-0XA0 oder 6ES7 901-3DB30-0XA0) , siehe hier.

    MfG MK
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  3. #3
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Danke Leider ist mir die Vorgehensweise dazu bekannt aber wie gesagt ich kauf mir kein neues "RS232/PPI Multimasterkabel" um feststellen zu können dass es nicht geht. da kauf ich mir eher ein neues TP das geht dann vielleicht (bis zum nächsten Update).

    Meine Frage galt eher einem "gehts auch anderst"

    Aber schonmal danke dafür.
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111

  4. #4
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Oder frägst den freundlichen Siemensvertriebler mal ein Kabel mitzubringen.
    Oder frägst ob der Siemensvertiebler das Teil reparieren kann.
    Oder frägst mal hier im Forum obs jemand macht.
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:

    Waelder (12.11.2012)

  6. #5
    Registriert seit
    26.03.2014
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Liebe, haben Sie es geschafft, wieder mit dem Bildschirm kommunizieren?, Ich habe das gleiche Problem. Grüße.

  7. #6
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    .
    Na, dann schau HIER :

    Das Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf
    Werkseinstellungen müssen Sie in folgenden Fällen durchführen:

    - Auf dem Bediengerät ist noch kein Betriebssystem vorhanden.

    - Das Betriebssystem des Bediengeräts ist
    beschädigt.

    Für das Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf
    Werkseinstellungen ist die Punkt-zu-Punkt-Kopplung mit einem PC/PPI-Kabel
    erforderlich
    kind regards
    SoftMachine

  8. #7
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @nadadenda
    Ich hatte das Glück an dass mir ein Siemens Vertreter das RS232/PPI Multimasterkabel zum benutzen gegeben hat.
    Wie gesagt der beste Weg ist schnell sich ein Kabel auszuleihen.

    I was lucky, a Siemens employee has given me a RS232/PPI multimaster cable.
    The best way is quickly to borrow a cable. PS: The linked text from SoftMachine is also avaliable in english

    Viel Erfolg
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.12.2011, 13:49
  2. WinCCFlex 2007HF4 - TP177A
    Von Vbxler im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 07:55
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.04.2009, 13:15
  4. TP177A hängt nach OS Update
    Von apachler im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 07:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •