Flex08 überschreibt IP-Adresse

simon.s

Level-2
Beiträge
237
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

wollte heute eine Änderung an einem Projekt machen und
dies dann transferieren. Leider scheiterte das Vorhaben an der
eingestellten Ip am PanelPC (577). PC hat eine fixe IP, aber
nach dem Start der Runtime überschreibt diese die eingestellte
IP-Adresse des PC's.
Weiß jemand woran das liegen könnte?

Gruß
Simon
 
Verstehe ich Dich richtig: Die WinCCflex Runtime ändert beim Start die IP-Adresse des PanelPC?
Sowas habe ich noch nie erlebt. Das darf eigentlich nicht sein. Welche WinCCflex-Version hast Du genau?
Wenn das tatsächlich stimmt, dann wende Dich an den Siemens Support.

Oder hast Du ein OS-Update gemacht?

Harald
 
Hallo

Ja, genau die WinCCflex Runtime ändert beim Start die IP-Adresse des PanelPC.

In Netpro ist diese nicht eingetragen (keine Station), unter den Verbindungen in Winccflex ist diese richtig hinterlegt.
Problem trat scheinbar erst vor einer Woche auf nachdem die Runtime von flex05 nach flex08 upgedatet wurde.
 
Runtime stellt dann zur Laufzeit diese Adresse am Ethernetadapter ein.
OK, das habe ich noch nicht gewußt. Bei Panelen ändert die WinCCflex RT die IP-Adresse nie.

Bei Runtime auf PC muß in WinCCflex ES immer die reale IP-Adresse projektiert werden. Dann merkt man auch nicht, daß die WinCCflex RT die IP-Adresse einstellt.
Die Adresseinstellungen werden in den Objekteigenschaften des „IE Allgemein“ vorgenommen.
WinCC flexible Kommunikation Ethernet
Wichtig:
Die Adresseinstellungen (MAC-Adresse, IP-Adresse und Subnetzmaske) der "IE Allgemein" in der HMI-Station müssen mit den Windows Einstellungen am Runtime PC übereinstimmen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

So, nach einigem Hin und Her gibts jetzt endlich eine Lösung.

Am Runtime-PC: "PG/PC Schnittstelle einstellen---Eigenschaften---IE/PG Zugang"
war der Punkt "IP-Adresse projektspezifisch zuweisen" angewählt, habe dies
nach "IP-Adresse nicht automatisch vergeben" geändert, und jetz funktioniert es auch
so wie gewünscht.

@PN/DP die Ip-Adresse im WinccflexEs war schon richtig hinterlegt zB 10.3.0.220(flexProj)-----10.3.0.10(CPU)
Runtime-PC bekam dann diese Adresse verpasst die im Projekt angegeben wurde.

Nach dem Start der Runtime wurde die Adresse jedoch nach 10.xxx.xxx.xxx automatisch geändert.