Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: WINCCflex RT

  1. #1
    Registriert seit
    26.07.2004
    Beiträge
    87
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    habe hier einen PanelPC der mittels Helmholz RS422/MPI umsetzer an eine 315-2 DP angeschlossen ist. Habe die Projektierung soweit fertiggestellt und nun aber das Problem der Konfiguration der Schnittstelle CPU/PC. Im NetPro habe ich die RT mus da ja aber noch irgendwie die Verbindung auf den MPI projektieren. Im Katalog ist aber keine MPI Schnittstelle zu finden. Bin für jede Hilfe dankbar.

    MfG
    Zitieren Zitieren WINCCflex RT  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    197
    Danke
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Timo
    1. Wähle unter CP-Profibus die CP5611 aus.
    2. Brich den Dialog für das erstellen eines Profibusnetzes ab.
    3. Doppelklock auf die eingefügte CP
    4. Nun kann die Schnittstelle von Profibus auf MPI umgeschaltet werden.
    Gruss Martin

  3. #3
    TimoS ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2004
    Beiträge
    87
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Hilfe.
    Hatte ich allerdings auch schon probiert, ohne Erfolg.
    Hab das ganze jetzt nur im WinCCflex projektiert mit MPI unter Verbindungen und jetzt gehts!

Ähnliche Themen

  1. S5 an WinCCflex
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 15:20
  2. WINCCflex und Windows 7
    Von sailor im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 18:27
  3. Schaltschrank PC für S7/WinCCflex
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 09:54
  4. WINCCflex for Runaways
    Von sailor im Forum HMI
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 16:00
  5. WinCCflex
    Von Rechi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 19:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •